四极开关应慎用
qq1228023322
2013年04月07日 14:15:19
只看楼主

本帖最后由 qq1228023322 于 2013-6-10 12:59 编辑 下载请回帖,尊重发帖人的劳动。 邀请电气从业人员加入,专业级电气QQ群。群号:79194970 群共享资料丰富

本帖最后由 qq1228023322 于 2013-6-10 12:59 编辑

bc2170399812bc18fd67.pdf
86.6 KB
立即下载
免费打赏
huadongdianzi
2013年04月10日 21:53:30
22楼
下了研究下
回复
csloveycc
2013年04月11日 08:52:30
23楼
谢谢楼主分享!!!
回复
ssqqugamd
2013年04月11日 09:31:43
24楼
:victory::victory::victory:谢谢分享!
回复
sryks
2013年04月11日 10:34:42
25楼
工厂里也很少用4P开关。主要是三相设备,都不配零线了。
回复
wyyingg
2013年04月11日 11:12:30
26楼
灌水!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
electricity
2013年04月11日 16:37:31
27楼
laohuituzi 发表于 2013-4-10 21:37 到目前为止,我从事电气施工、维修几十年,还没有遇到过4P开关断零故障过,在此也多次提出有哪些人遇到过, …1. 规范是出于百分百完美考虑的。2. 不管怎么,N多点接地肯定不行,地线总有电流了。
回复
ice0001
2013年04月12日 10:30:26
28楼
四极开关应慎用
很有意义和启发的帖子
回复
yp12333
2013年04月12日 11:16:02
29楼
谢谢你的资料
回复
snusss
2013年05月04日 02:19:02
30楼
向楼主学习
回复
lsh0402
2013年06月05日 17:39:40
31楼
老灰兔子 发表于 2013-4-10 21:37 到目前为止,我从事电气施工、维修几十年,还没有遇到过4P开关断零故障过,在此也多次提出有哪些人遇到过, …“小电流的N极容易接触不良而发生断零故障有多少可信度呢?”是没有多少,但是,我就遇到过数年前,北京东直门地区有一施工队挖沟,挖掘机把电缆刨了,很不幸,挖断的恰恰是零线,有些居民家中的电器烧,该地区居委会后来进户统计有多少烧的电器,最后该公司赔偿了事。