本帖最后由 qjundream 于 2013-4-9 12:12 编辑
看不太清楚。低压出线的有点问题。4*95+1*50吧。不应该是4*95+1*35。建议楼主上传CAd。方便大家查看。
回复
3楼
1.低压受总开关前加隔离开关,并与受总断路器连锁;
2.受总开关的瞬时电流整定值与下口断路器瞬时整定值大小相等,跳闸没有选择性;
3.低压出线电缆过大;
4.路灯照明回路断路器应选用带漏保形式;
呵呵,上面是个人看法,欢迎交流
回复
4楼
本帖最后由 心香 于 2013-5-3 08:34 编辑
此图是套图,很多地方的数据及参数都没改。如一些开关等。
回复