请问电气仪表线路保护管,可以使用水暖件吗
lardice
lardice Lv.12
2013年04月06日 19:39:55
只看楼主

我想问一下大家,在给电气仪表配穿线管的时候,可否使用水暖件,如转弯处使用弯头,长管使用水暖活接头、三通等。如果可以,有没有支持的规范,不能也请大家说明理由。谢谢大家!

我想问一下大家,在给电气仪表配穿线管的时候,可否使用水暖件,如转弯处使用弯头,长管使用水暖活接头、三通等。 如果可以,有没有支持的规范,不能也请大家说明理由。谢谢大家!
免费打赏
dianqipanli
2013年04月06日 19:58:43
2楼
不能,
理由,穿线时容易损坏导线绝缘;不能保证导管的弯曲半径。
回复
myqchf
2013年04月07日 08:44:41
3楼
不能,应该选用阻燃的管材做成的穿线管,否则有安全隐患
回复
3698eeee
2013年04月07日 20:59:35
4楼
不能,因为穿线时要破坏绝缘层。另外弯头太小其他另件也多有快口,硬穿导线绝緣层会破坏、会造成短路。
回复
htgryxgs
2013年04月08日 05:11:52
5楼
在一些特殊的场所,是要求铁管配钱的,如锅炉房等,但活接和三通不用,有专用的铁质接线盒的,管口要外理的,防止损伤导线,
回复