电气符合计算
caotie
caotie Lv.2
2013年04月06日 14:45:51
只看楼主

ALH3 WL1 照明 36W 24 套 0.8 设备容量 36*24*1.2=0.518KW 计算容量 0.8*0.518KW=0.415KW 计算电流 415/1.732*220*0.8=1.36A WL2 插座 12 套 200W 0.8 设备容量 12*200W=2400W 计算容量 2400*0.8=1.9KW

ALH3
WL1 照明 36W 24 0.8
设备容量 36*24*1.2=0.518KW
计算容量 0.8*0.518KW=0.415KW
计算电流 415/1.732*220*0.8=1.36A
WL2 插座 12 200W 0.8
设备容量 12*200W=2400W
计算容量 2400*0.8=1.9KW
计算电流 1.9/1.732*220*0.8=6.23A
WL3 WL2
WL4 空调 2 1500W 0.45 0.8\
设备荣量 2*1500*0.8=2400W
计算电流 2400/1.732*220*0.8=7.87A
WL5,6 WL4
WL7 配电箱 ALH4 8KW 0.8
设备容量 8*0.8=6.4KW
计算电流 6.4/1.732*220*0.8=20.9A
ALH3 三相电流总计 34A,大家帮我看看我算的对吗,哪里用错呢,我好改正谢谢,:handshake


免费打赏
北方郎
2013年04月06日 14:49:09
2楼
哥,大错特错了,重新整吧
回复
北方郎
2013年04月06日 14:50:38
3楼
哥不是船舶或者海洋平台项目吧,难道常用线电压AC220V IT系统?佩服!
回复
北方郎
2013年04月06日 14:51:35
4楼
单相负荷电流计算没有1.732哈,三相才有哦。
回复
caotie
2013年04月06日 15:04:02
5楼
是的我改个了你们在看看:handshake
回复
caotie
2013年04月06日 15:05:25
6楼
ALH3
WL1 照明36W 24套 L1
设备容量 36*24=864L2
WL2 插座12套 200WL3
计算容量 12*200=2400L1
WL3 插座 12*200=2400L2
WL4 空调 2 *1500W=3000 L3
WL5 空调 2 *1500W=3000L1
WL6空调 2 *1500W=3000L2
WL7 配电箱8000=8000WL3
安最高负荷计算4000*3=12KW
12KW*0.9/380*1.732*0.8=20.51A
计算负荷12*0.9=10.8KW
计算电流 10.8/1.732*380*0.8=20.5A

回复
caotie
2013年04月06日 15:06:10
7楼
你们再看看吧:handshake
回复
zhu000306
2013年04月08日 15:30:49
8楼
ALH3
WL1 照明36W 24套 L1
设备容量 36*24=864
WL2 插座12套 200WL2
计算容量 12*200=2400
WL3 插座 12*200=2400L3
WL4 空调 2 *1500W=3000 L1
WL5 空调 2 *1500W=3000L2
WL6空调 2 *1500W=3000L3
WL7 (这个不是回路吧?)配电箱8000=8000WL1
最高负荷计算5400*3=16.2KW
16.2KW*0.9/380*1.732*0.8=28.20A
如果配电箱也算回路负荷 三相平衡从新分配下 最高负荷计算8000*3=24KW
24kw*0.9/380*1.732*0.8=41.02A
回复
zhu000306
2013年04月08日 15:32:09
9楼
还有标题打错了 负荷 符合:lol
回复

相关推荐

APP内打开