ALH3 WL1 照明 36W 24 套 0.8 设备容量 36*24*1.2=0.518KW 计算容量 0.8*0.518KW=0.415KW 计算电流 415/1.732*220*0.8=1.36A WL2 插座 12 套 200W 0.8 设备容量 12*200W=2400W 计算容量 2400*0.8=1.9KW
ALH3
WL1
照明
36W 24
套
0.8
设备容量
36*24*1.2=0.518KW
计算容量
0.8*0.518KW=0.415KW
计算电流 415/1.732*220*0.8=1.36A
WL2
插座
12
套
200W 0.8
设备容量
12*200W=2400W
计算容量
2400*0.8=1.9KW
计算电流 1.9/1.732*220*0.8=6.23A
WL3
同
WL2
WL4
空调
2
台
1500W 0.45 0.8\
设备荣量
2*1500*0.8=2400W
计算电流 2400/1.732*220*0.8=7.87A
WL5,6
同
WL4
WL7
配电箱
ALH4 8KW 0.8
设备容量
8*0.8=6.4KW
计算电流 6.4/1.732*220*0.8=20.9A
ALH3
三相电流总计
34A,大家帮我看看我算的对吗,哪里用错呢,我好改正谢谢,:handshake