关于深基坑地下室回填质量讨论
gaojian292929
2013年04月03日 17:13:48
来自于建筑施工
只看楼主

想和大家讨论一下。我们的项目是地下三层,15m深,地下室外墙到支护桩有1.5m的作业面,整个地下室结构快要施工完毕,外墙防水层(SBS防水层)也施工完了,正在做后浇带的超前止水。马上就要开始地下室外墙的回填土,因为场地的限制,只能从两个角进土,图纸设计是素土回填,0.3m厚,分层夯实,可现场很难做到分成夯实,只能一次填起来,放水灌,我担心回填比较深,土在沉的时候,把防水层也拉下去,(防水层外有贴40mm后的挤塑保护板),大家遇到过这样的情况吗?

想和大家讨论一下。
我们的项目是地下三层,15m深,地下室外墙到支护桩有1.5m的作业面,整个地下室结构快要施工完毕,外墙防水层(SBS防水层)也施工完了,正在做后浇带的超前止水。马上就要开始地下室外墙的回填土,因为场地的限制,只能从两个角进土,图纸设计是素土回填,0.3m厚,分层夯实,可现场很难做到分成夯实,只能一次填起来,放水灌,我担心回填比较深,土在沉的时候,把防水层也拉下去,(防水层外有贴40mm后的挤塑保护板),大家遇到过这样的情况吗?

:handshake
免费打赏
nq204superbaby
2013年04月03日 22:51:15
2楼
不能用水沉法。根据土壤实际含水率适当撒水或翻晒,以达到最大干密度。室外回填不用分层夯实,到室外标高,用铲车多碾压几遍。
回复
arbil1989
2013年04月04日 00:42:28
3楼
关键部位不要打马虎眼,分层夯实是最好的方案

是在想水沉的话 请一定加强防水层外保护
回复
无间道
2013年04月04日 06:17:44
4楼
沙发说的有一些道理。
回复
甲方施工员
2013年04月05日 10:52:33
5楼
可以分层分段回填,回填土质量可以的话一次回填也不是不可以
回复
ahxh600
2013年04月05日 16:22:51
6楼
分层回填,分层水沉,每次回填深度不能超过2米。切防水保护板要满铺。
回复
zhanshuxing
2013年04月05日 18:30:00
7楼
一次回填 恐怕 会破坏 防水
回复
zzzzzxh
2013年04月08日 15:45:04
8楼
地下室挡土墙分层做飘线条,防水层上砌120墙保护,保护层做不好,严重影响防水质量。
回复
kuailedebingxueer
2013年04月10日 07:29:59
9楼
很好的东西
回复
zzgzhang
2013年04月16日 23:03:40
10楼
学习了!多谢楼主分享!!!
回复
xiyunuo
2013年05月06日 11:03:01
11楼
可以采用泥沙回填吧,虽然价格高点,但质量可以保证
回复