关于深基坑地下室回填质量讨论
gaojian292929
2013年04月03日 17:13:48
来自于建筑施工
只看楼主

想和大家讨论一下。我们的项目是地下三层,15m深,地下室外墙到支护桩有1.5m的作业面,整个地下室结构快要施工完毕,外墙防水层(SBS防水层)也施工完了,正在做后浇带的超前止水。马上就要开始地下室外墙的回填土,因为场地的限制,只能从两个角进土,图纸设计是素土回填,0.3m厚,分层夯实,可现场很难做到分成夯实,只能一次填起来,放水灌,我担心回填比较深,土在沉的时候,把防水层也拉下去,(防水层外有贴40mm后的挤塑保护板),大家遇到过这样的情况吗?

想和大家讨论一下。
我们的项目是地下三层,15m深,地下室外墙到支护桩有1.5m的作业面,整个地下室结构快要施工完毕,外墙防水层(SBS防水层)也施工完了,正在做后浇带的超前止水。马上就要开始地下室外墙的回填土,因为场地的限制,只能从两个角进土,图纸设计是素土回填,0.3m厚,分层夯实,可现场很难做到分成夯实,只能一次填起来,放水灌,我担心回填比较深,土在沉的时候,把防水层也拉下去,(防水层外有贴40mm后的挤塑保护板),大家遇到过这样的情况吗?

:handshake
免费打赏
土木工人
2013年05月06日 19:14:09
12楼
个人同意11楼观点,用泥沙回填效果最好,虽然防水层外贴挤塑板,但是用素填土也有被破坏的。
回复
wm122772cl122748
2013年10月16日 07:35:19
13楼
高层建筑混凝土结构技术规程
12.1.7 基础应有一定的埋置深度。在确定埋置深度时,应考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素。埋置深度可从室外地坪算至基础底面,并宜符合下列要求:

1 天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15;

2 桩基础,可取房屋高度的1/18(桩长不计在内)。

当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性要求及本规程第12.1.6条规定的前提下,基础埋深可不受本条第1、2两款的限制。当地基可能产生滑移时,应采取有效的抗滑移措施。