l[急]冷藏库降不下温,求助!
chenghao0614
2013年04月03日 14:50:12
来自于制冷技术
只看楼主

各位大师们,我这有一个低温冷藏库项目,采用2台160HP低温螺杆压缩机并联,库温要求-20~-23度,采用冷风机配水冷冲霜系统,蒸发冷却.机组设计蒸发温度-30度,从去年8月份开始运行,直到年后一段时间都能正常降温.但是最近接到反馈,库温只能降到-15度左右,现象是:冷凝温度21度,蒸发温度设定到-40度,系统蒸发温度就能降低到-40度,压缩机能级保持,运行电流116A左右,吸气过热度大约10K.蒸发温度设定-35度,系统蒸发温度就降低到-35度,然后压缩机能级保持!

各位大师们,我这有一个低温冷藏库项目,采用2台160HP低温螺杆压缩机并联,库温要求-20~-23度,采用冷风机配水冷冲霜系统,蒸发冷却.
机组设计蒸发温度-30度,从去年8月份开始运行,直到年后一段时间都能正常降温.但是最近接到反馈,库温只能降到-15度左右,现象是:冷凝温度21度,蒸发温度设定到-40度,系统蒸发温度就能降低到-40度,压缩机能级保持,运行电流116A左右,吸气过热度大约10K.蒸发温度设定-35度,系统蒸发温度就降低到-35度,然后压缩机能级保持!
也联系现场检查了冷风机,盘管表面没有霜层,风机正常运行,就是库温降不下去!(储液器液位较低)
现在主要问题就是系统蒸发温度过低,换热温差高达20~30度,导致机组制冷量降低.请各位帮忙分析,谢谢!!
免费打赏
xiaolei1236
2013年04月09日 16:45:49
12楼
哇 专业的人好多啊 学习
回复
gyf503930001
2013年04月10日 09:21:55
13楼
是不是油多了,该排油了
回复
gyf503930001
2013年04月10日 09:24:14
14楼
看看集油器回路阀门有没有关紧结霜不结霜啊
回复
咖啡遇见茶
2013年04月10日 20:22:10
15楼
你说的2台160HP的螺杆并联,不知道你的低温冷库是多少立方的,从你说说的情况看,冷库降温困难的原因很多,上面的各位都说了一些,但你没有说冷库吨位,只说一些参数,不能具体分析原因。
降温困难的原因主要是1)系统设计;2)设备配置,这里有并联机组是自己组装的还是厂家的,管路设计安装,回油;3)系统的操作;4)自动控制设置是否合理
回复
chenghao0614
2013年04月10日 21:24:39
16楼
xuhongchi830449 发表于 2013-4-10 20:22 你说的2台160HP的螺杆并联,不知道你的低温冷库是多少立方的,从你说说的情况看,冷库降温困难的原因很多, …两个库尺寸分别为:37*22.5*9.3,37*15*9.3存放冻鸡腿之类的,但是近期由于H7N9,出货量很少,基本上不出货。
回复
ab8wy214205
2013年04月11日 11:20:02
17楼
风侧检查没有?有的风机质量不好,运行一段时间,风叶变形,风量会大幅度衰减!
还有是不是库存超过设计负荷了?
回复
chenghao0614
2013年04月11日 20:04:20
18楼
ab8wy214205 发表于 2013-4-11 11:20 风侧检查没有?有的风机质量不好,运行一段时间,风叶变形,风量会大幅度衰减!还有是不是库存超过设计负 …冷风机检查过了,盘管表面没有霜层,风机运行正常。库存没有超负荷,前期室外温度高的时候都能正常降温的。
回复
chenghao0614
2013年04月11日 20:06:10
19楼
gyf503930001 发表于 2013-4-10 09:21 是不是油多了,该排油了机组储油器液位正常,油不可能大量积存在冷风机的。
回复
chenghao0614
2013年04月11日 20:06:35
20楼
gyf503930001 发表于 2013-4-10 09:24 看看集油器回路阀门有没有关紧结霜不结霜啊半封闭机组,没有集油器的。
回复
yehui_126
2013年04月12日 11:32:02
21楼
缺氟,查漏去吧