请教10kV配电设计问题
mrwatt
mrwatt Lv.2
2013年04月03日 11:28:12
只看楼主

有这么一个10kV配电工程,10kV进线2路,本期出线只有1路,低压是400kVA的一台变压器,10kV不考虑扩建,我的疑问是10kV该怎么布置,单母分段,还是就单母线方式,是不是只能采用中置柜的了?

有这么一个10kV配电工程,10kV进线2路,本期出线只有1路,低压是400kVA的一台变压器,10kV不考虑扩建,我的疑问是10kV该怎么布置,单母分段,还是就单母线方式,是不是只能采用中置柜的了?
免费打赏
cqlzy83
2013年04月03日 11:59:14
2楼
单母分段做隔离
回复
xinye10
2013年04月03日 12:13:09
3楼
1.“10kV不考虑扩建”与“本期”的说法矛盾嘛;
2.实际情形是否是这样:远景两进多出,本期仅出1路带400配变,要求双电源供电?这种情形实在太少见了。
3.如不考虑远景,最简单的做法,见下图:



4.主接线跟供电要求、远景规模、经济要求有关系,最后拍板的可能是电力局或甲方掏钱的人;
回复
bb510213
2013年04月03日 12:57:26
4楼
具体采用哪个种方式还是运行单位说了算,这个不一定要用中置呀,环网柜也强以嘛。
回复
xjcjbhxwang
2013年04月03日 14:17:33
5楼
看看。。。偶是打酱油滴
回复
走路去纽约64
2013年04月03日 22:15:33
6楼
主线路的方案要看你的负荷等级,要是二级负荷就得用单母线分段了
回复
hwx08031128
2013年04月04日 11:16:56
7楼
:lol3333333333
回复
电气奇才
2013年04月04日 13:13:32
8楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-4-4 13:16 编辑

10KV进线2路是固定的,那么就应该分段,因为这2路10KV电源可能来自相同的上一级变压器二次侧,也可能来自两个不同的上级变压器二次侧,因为你是两路供电,相序有可能不一致会造成环流,导致事故,就是同一台上级变压器,2路10KV电源并联运行时你也要校核电源相序,不一致会短路;对于2路10KV进线只有四种运行方式,1#10KV给整个母线单独供电;2#10KV给整个母线单独供电;1#、2#两路并联运行;单母线中间单分段1#单独给自己的负荷供电,2#单独给自己的负荷供电;从上面的分析看出2路10KV进线进行中间单母线分段比较合理灵活安全,不分段只能并联运行,增加了供电的复杂性,强力推荐单母线分段
回复
hanzhg54
2013年04月06日 22:31:33
9楼
高压不考虑扩建是可以的,低压以后可能要扩建,所以建议单母线分段最好。
回复
老头子
2013年04月07日 11:01:01
10楼
学习学习,有帮助。
回复
liyuwei20080
2013年04月07日 11:06:22
11楼
学习了,顶
回复

相关推荐

APP内打开