有这么一个10kV配电工程,10kV进线2路,本期出线只有1路,低压是400kVA的一台变压器,10kV不考虑扩建,我的疑问是10kV该怎么布置,单母分段,还是就单母线方式,是不是只能采用中置柜的了?

有这么一个10kV配电工程,10kV进线2路,本期出线只有1路,低压是400kVA的一台变压器,10kV不考虑扩建,我的疑问是10kV该怎么布置,单母分段,还是就单母线方式,是不是只能采用中置柜的了?
免费打赏
lingxuct
2013年04月07日 11:32:37
12楼
3楼的想法很好,可惜买不到10KV的双电源切换!

用中置柜,二台进线中只放一台断路器(把另一台断路器当作备用放到其他地方),这样,二条进线一段母线,只能用一台断路器送电!
回复
wangjinghui_2013
2013年04月07日 14:04:46
13楼
最好是分段运行,考虑到后期的用电负荷问题,采用分段运行,低压侧设联络刀闸,容量不够的时候,如果条件允许并列运行也可以改并列运行,那就要看接线组别等是否符合要求。
回复
lijun1006973644
2013年12月22日 21:06:08
14楼
新手进来学习一下
回复
juju-snz
2013年12月22日 21:26:14
15楼
既然10kV进线2路,那就不会长期是一路出线,肯定将来还有其他负荷。所以应该根据将来负载的重要程度决定是单母线还是单母线分段。
回复
gman34
2013年12月23日 01:22:08
16楼
楼主辛苦了,下载来学习学习!
回复
rienhuang
2013年12月30日 19:28:05
17楼
我是来学习的
回复
tanghaibo01
2014年01月06日 15:42:21
18楼
新手进来学习一下
回复
莫下雨
2014年01月06日 15:58:16
19楼
中置柜环网柜都可以,工厂的话就用中置柜,方案可一用一备经济点,分段不划算
回复