机组吊装孔的大小?
yuran0212
yuran0212 Lv.7
2013年04月03日 09:28:53
来自于中央空调
只看楼主

放在地下室的冷水机组一般需要多大的吊装孔啊?一般比机组的尺寸大多少比较合适?看一个厂家的锅炉设计手册,锅炉的吊装孔的大小并不是比锅炉 的尺寸大一些呢,反而是长度要小一些,宽度要大一些比如3090X1150X1340的真空锅炉,吊装孔大小2550X1350有没有实际施工过的人员知道怎么回事呢?

放在地下室的冷水机组一般需要多大的吊装孔啊?
一般比机组的尺寸大多少比较合适?
看一个厂家的锅炉设计手册,锅炉的吊装孔的大小并不是比锅炉 的尺寸大一些呢,反而是长度要小一些,宽度要大一些
比如3090X1150X1340的真空锅炉,吊装孔大小2550X1350
有没有实际施工过的人员知道怎么回事呢?
免费打赏
z861511340
2013年05月21日 00:12:27
2楼
:) :)
回复
wjf19640908
2013年05月21日 09:55:25
3楼
入口处的尺寸:宽度大于设备最大宽处0.1米,高度大于设备最大高度0.3米,室内空间要有设备转动的场所。
回复
yuran0212
2013年05月21日 14:49:28
4楼
wjf19640908 发表于 2013-5-21 09:55 入口处的尺寸:宽度大于设备最大宽处0.1米,高度大于设备最大高度0.3米,室内空间要有设备转动的场所。多谢多谢哈:)
回复
chachababy
2013年05月21日 15:31:07
5楼
wjf19640908 发表于 2013-5-21 09:55 入口处的尺寸:宽度大于设备最大宽处0.1米,高度大于设备最大高度0.3米,室内空间要有设备转动的场所。不知道宽出0.1m得找什么样水平的吊车司机吊进去,还有设备高度跟吊装有什么关系,为了掉进去再转,找谁转啊
回复
chachababy
2013年05月21日 15:33:28
6楼
我们通常放1m左右,条件不允许就放半米的余量,容易碰坏的管和控制屏都用东西包一下,虽然真碰上了包了也白包,但是可能减少点损失。另外楼主说的吊装尺寸比设备小,可能因为是设备分体进去到时