放在地下室的冷水机组一般需要多大的吊装孔啊?一般比机组的尺寸大多少比较合适?看一个厂家的锅炉设计手册,锅炉的吊装孔的大小并不是比锅炉 的尺寸大一些呢,反而是长度要小一些,宽度要大一些比如3090X1150X1340的真空锅炉,吊装孔大小2550X1350有没有实际施工过的人员知道怎么回事呢?
放在地下室的冷水机组一般需要多大的吊装孔啊?
一般比机组的尺寸大多少比较合适?
看一个厂家的锅炉设计手册,锅炉的吊装孔的大小并不是比锅炉 的尺寸大一些呢,反而是长度要小一些,宽度要大一些
比如3090X1150X1340的真空锅炉,吊装孔大小2550X1350
有没有实际施工过的人员知道怎么回事呢?
2楼
:) :)
回复
3楼
入口处的尺寸:宽度大于设备最大宽处0.1米,高度大于设备最大高度0.3米,室内空间要有设备转动的场所。
回复
4楼
wjf19640908 发表于 2013-5-21 09:55 入口处的尺寸:宽度大于设备最大宽处0.1米,高度大于设备最大高度0.3米,室内空间要有设备转动的场所。多谢多谢哈:)
回复
5楼
wjf19640908 发表于 2013-5-21 09:55 入口处的尺寸:宽度大于设备最大宽处0.1米,高度大于设备最大高度0.3米,室内空间要有设备转动的场所。不知道宽出0.1m得找什么样水平的吊车司机吊进去,还有设备高度跟吊装有什么关系,为了掉进去再转,找谁转啊
回复
6楼
我们通常放1m左右,条件不允许就放半米的余量,容易碰坏的管和控制屏都用东西包一下,虽然真碰上了包了也白包,但是可能减少点损失。另外楼主说的吊装尺寸比设备小,可能因为是设备分体进去到时
回复
7楼
是不是,3090X1150X1340的小截面通过吊装孔,1350的吊装孔短边尺寸,有点小
回复