用户为某医院,共4台变压器,为了保证供电,如果1#变压器断电,需要把 1#变的 负荷导入到 3#供电,同时需要把 3#变下面的 不重要负荷切除,保证3#变压器正常运行。为了达到这个 目的,我们 在3#变不 重要出线开关上加上失压线圈,从1#变引电压到 失压线圈上,当1#变失压,能保证切除3#变不 重要开关。理论上 可以,但是经常出现 ,运行一段 时间会出现失压线圈烧毁,使开关跳闸,不 知道什么 原因,已经 烧了 3路空开的 失压线圈了 ,有大侠能分析下 原因吗?
myqinpeng 发表于 2013-4-3 18:16 我个人认为是这样的,如果不是线圈自身质量问题的话,我的分析如下,线圈电磁铁系统可以等效为一个单相电动 …失压线圈是和断路器厂家配套来 的 ,情况是 没 失压发生,线圈烧了
回复
13楼
学习了:):):):)
回复
14楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-4-4 11:11 编辑
如果是配套的话,那厂家在负荷匹配方面已经整定好了;你的1#变距离你所加的失压线圈距离大概多少米?你的1#变在轻负荷或空载时的最高电压是多少伏?还有像上面那位师父说的谐波的原因,逆变等变流设备会产生谐波,我只能认为是这几方面了
回复
15楼
kkxlk1 发表于 2013-4-2 19:30 坐等回复,不是质量问题,那和你的电压也有关系,而且这个线圈24小时都工作,所以要求质量应该相当过关的哈。
回复
16楼
路过,打酱油。 看看各位高手解决问题
回复
17楼
如前面那位所说,测一下轻载时的电压和正常情况下的谐波,下次可将坏的换成质量好的试试
回复
18楼
产品质量或线圈电压的问题
回复
19楼
线圈都是不能长时间得电工作的 要不经常烧坏也不奇怪
回复
20楼
建议:1 检测线圈两端电压和电流是否符合厂家的标准,2 用测温枪读取线圈表面温度。
回复
21楼
慧派电气专业生产:光电开关 接近开关 光纤放大器 编码器 等传感器
断路器 接触器 继电器 低压电气元器件电气配件 附件
可支付宝交易 加我QQ:2304735540
0577- 61762969 15382508969
回复