请教水喷雾系统设计水量如何计算
rainqiuqiu
rainqiuqiu Lv.2
2013年04月02日 16:35:34
只看楼主

现在手上有个项目,地下室的柴油发电机房和锅炉房(燃油、燃气两用锅炉)需要设置水喷雾系统,请问 1.是否可以和现有的喷淋合用一套水泵(现喷淋泵流量为40L/s) 2.水喷雾系统的设计流量如何计算 3.喷头距离如何确定? 谢谢大家,

现在手上有个项目,地下室的柴油发电机房和锅炉房(燃油、燃气两用锅炉)需要设置水喷雾系统,请问
1.是否可以和现有的喷淋合用一套水泵(现喷淋泵流量为40L/s)
2.水喷雾系统的设计流量如何计算
3.喷头距离如何确定?
谢谢大家,
免费打赏
飞鱼
2013年04月02日 18:35:56
2楼
可以共用喷淋泵,不过有的地方规定不可。

计算一言难尽,见喷雾规范
回复
yn520520
2013年04月08日 21:57:10
3楼
建议你去查规范 或者使用强大的百度功能
回复
君临天下
2013年04月09日 09:04:12
4楼
第一:可以共用喷淋泵,不过有的地方规定不可,建议楼主分开。
第二:可以详见水喷雾规范。里面讲解了安装高度,喷头间距,还有喷头流量系数。因为是开式系统,所以根据面积计算。
回复
wateracre
2013年04月09日 11:14:58
5楼
水质也有要求 能分开更好
回复
zp_ks
2013年04月15日 15:50:17
6楼
可以参考自动喷水设计手册,里面好像是根据被保护电机的表面积算的