基本分压为0.3 8米的跨度 我算下来C180x70x20x2.2就够了 为什么审查意见上要加大截面尺寸的 计算书见下
基本分压为0.3 8米的跨度 我算下来C180x70x20x2.2就够了 为什么审查意见上要加大截面尺寸的 计算书见下
2楼
===== 设计依据 ======
建筑结构荷载规范(GB 50009--2001)
冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)
===== 设计数据 ======
墙梁跨度 (m): 8.000
墙梁间距 (m): 1.500
设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002
风吸力下翼缘受压稳定验算:按附录E验算
墙梁形式: 卷边槽形冷弯型钢 C180X70X20X2.2
墙梁布置方式: 口朝下
钢材钢号:Q235钢
拉条设置: 设置两道拉条
拉条作用: 能约束墙梁外翼缘
净截面系数: 1.000
墙梁支承压型钢板墙,水平挠度限值为 1/100
墙板能阻止墙梁侧向失稳
构造不能保证风吸力作用墙梁内翼缘受压的稳定性
墙梁支撑墙板重量
单侧挂墙板
墙梁上方一侧板重(kN/m) : 0.300
每米宽度墙板的惯性矩(m4): 0.200000E-06
建筑类型: 封闭式建筑
分区: 中间区
基本风压: 0.300
风荷载高度变化系数: 1.000
迎风风荷载体型系数: 1.000
背风风荷载体型系数: -1.100
迎风风荷载标准值 (kN/m2): 0.300
背风风荷载标准值 (kN/m2): -0.330
===== 截面及材料特性 ======
墙梁形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.2
b = 70.000 h = 180.000 c = 20.000 t = 2.200
A = 0.7520E-03 Ix = 0.3749E-05 Iy = 0.4897E-06
It = 0.1213E-08 Iw = 0.3166E-08
Wx1 = 0.4166E-04 Wx2 = 0.4166E-04 Wy1 = 0.2319E-04 Wy2 = 0.1002E-04
钢材钢号:Q235钢
屈服强度 fy= 235.000
强度设计值 f= 205.000
考虑冷弯效应强度 f'= 216.822
===== 设计内力 ======
-------------------------
| 1.2恒载+1.4风压力组合 |
-------------------------
绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx = 5.040
绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My = 0.306
水平剪力设计值 (kN) : Vx = 2.520
竖向剪力设计值 (kN) : Vy = 0.689
-------------------------
| 1.35恒载 |
-------------------------
绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx1 = 0.000
绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My1 = 0.345
水平剪力设计值 (kN) : Vx1 = 0.000
竖向剪力设计值 (kN) : Vy1 = 0.776
-------------------------
| 1.2恒载+1.4风吸力组合 |
-------------------------
绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx2 = -5.544
绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My2 = -0.072
水平剪力设计值 (kN) : Vxw = 2.772
竖向剪力设计值 (kN) : Vyw = 0.689
-----------------------------------------------------------------------------
===== 风压力作用验算 ======
抗弯控制组合: 1.2恒载+1.4风压力组合
有效截面特性计算结果:
Ae = 0.7360E-03 θe = 0.0000E+00 Iex = 0.3647E-05 Iey = 0.4871E-06
Wex1 = 0.4129E-04 Wex2 = 0.4129E-04 Wex3 = 0.3978E-04 Wex4 = 0.3978E-04
Wey1 = 0.2306E-04 Wey2 = 0.9966E-05 Wey3 = 0.2306E-04 Wey4 = 0.9966E-05
截面强度(N/mm2) : σmax = 152.808 <= 205.000
抗剪控制组合: 1.2恒载+1.4风压力组合
截面最大剪应力(N/mm2): τ = 9.785 <= 120.000
===== 风吸力作用验算 ======
组合: 1.2恒载+1.4风吸力
有效截面特性计算结果:
Ae = 0.7233E-03 θe = 0.0000E+00 Iex = 0.3583E-05 Iey = 0.4837E-06
Wex1 = 0.3858E-04 Wex2 = 0.3858E-04 Wex3 = 0.4112E-04 Wex4 = 0.4112E-04
Wey1 = 0.2274E-04 Wey2 = 0.9926E-05 Wey3 = 0.2274E-04 Wey4 = 0.9926E-05
截面强度(N/mm2) : σmaxw = 165.692 <= 205.000
内翼缘受压稳定性验算:
按门式刚架规程CECS102:2002 附录E 计算:
内翼缘压弯屈曲承载力降低系数: 0.782
内翼缘的稳定性(N/mm2) : fstab 204.220 <= 205.000
截面最大剪应力(N/mm2): τw = 10.763 <= 120.000
===== 荷载标准值作用下,挠度验算 ======
竖向挠度(mm) : fy = 1.218
水平挠度(mm) : fx = 31.076 <= 80.000
-----------------------------------------------------------------------------
===== 计算满足 ======
-----------------------------------------------------------------------------
===== 计算结束 ======
回复
3楼
1) 风荷载取值没有乘以1.05的调整系数;计算风吸力作用时稳定应力可能满足不了(计算书中0.996了),可以把拉条设置在内翼缘;
2)如果墙面板没有足够厚的情况下不能按照门钢附录E计算稳定性;
回复
4楼
你计算的有问题,建议你再复核一下,一般8米柱距的檩条都要C200的
回复
5楼
板凳说得对
回复
6楼
是的,C160肯定小了
回复
7楼
墙板能阻止墙梁侧向失稳好像是墙面板在0.5mm还是多少以上吧,
回复
8楼
基板厚度小于0.66mm时,不适用《门刚》——附录E
回复
9楼
需要的资料,谢谢楼主分享!
回复
10楼
学习学习了。
回复
11楼
1) 风荷载取值没有乘以1.05的调整系数;计算风吸力作用时稳定应力可能满足不了(计算书中0.996了),可以把拉条设置在内翼缘;
2)如果墙面板没有足够厚的情况下不能按照门钢附录E计算稳定性;
回复