低压消防给水系统为什么水压不能低于1.0MPa?
在水一方oo
2013年04月01日 18:37:11
只看楼主

《建筑设计防火规范》8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小0.1MPa。《高层民用建筑设计防火规范》7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的 要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于

《建筑设计防火规范》
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小 0.1MPa
《高层民用建筑设计防火规范》
7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的 要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于 0.10MPa(从室外地面算起)。

《消防给水及消火栓系统技术规程》
7.2.8 设有市政消火栓的给水管网平时运行时工作压力不应低于0.14MPa。消防时水力最不利消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力不应低 于0.1MPa(压力从地面算起)

以上几处地方都有提及消防时的给水水压不应小于 0.1MPa,有什么依据,据说是算出来的,如何计算?
希望知道的前辈能够解答一下



免费打赏
zzhen1989
2013年04月04日 10:49:22
22楼
不错啊,学习了:)
回复
moor927
2013年04月04日 11:29:34
23楼
学习学习学习咯:)
回复
青青子
2013年04月04日 20:26:14
24楼
150米的保护 距离
回复
dongjian7645901
2013年04月04日 23:42:10
25楼
0.1~1.0?
是的,跟着复习一遍,温故知新。
回复
子寓
2013年04月05日 06:58:09
26楼
学习了 呵呵
回复
langlu1
2013年04月05日 15:12:37
27楼
谢谢楼主分享
回复
武止戈
2013年04月05日 19:14:37
28楼
说明白了 也学习了
回复
sdcc777
2013年04月06日 03:40:56
29楼
楼主好样的,学习了
回复
wt1181649779
2013年04月06日 10:34:51
30楼
知识应分享而增值!楼主应分享而快乐!
回复
sclg00
2013年04月06日 11:01:31
31楼
以为要满足消防要求
回复