低压消防给水系统为什么水压不能低于1.0MPa?
在水一方oo
2013年04月01日 18:37:11
只看楼主

《建筑设计防火规范》8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小0.1MPa。《高层民用建筑设计防火规范》7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的 要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于

《建筑设计防火规范》
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小 0.1MPa
《高层民用建筑设计防火规范》
7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的 要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于 0.10MPa(从室外地面算起)。

《消防给水及消火栓系统技术规程》
7.2.8 设有市政消火栓的给水管网平时运行时工作压力不应低于0.14MPa。消防时水力最不利消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力不应低 于0.1MPa(压力从地面算起)

以上几处地方都有提及消防时的给水水压不应小于 0.1MPa,有什么依据,据说是算出来的,如何计算?
希望知道的前辈能够解答一下



免费打赏
在水一方oo
2013年04月02日 22:52:13
12楼
atuo1234 发表于 2013-4-1 18:44 不好意思,没有仔细看《建规》说明就发帖求助了,刚刚找到了通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一 …不知你说的是哪一节
回复
tmzxdys108
2013年04月03日 08:39:27
13楼
6条水带这个谁给解释下啊
回复
云飘飘
2013年04月03日 09:47:57
14楼
是的,跟着复习一遍,温故知新。
回复
xuewulei123
2013年04月03日 09:59:45
15楼
发的贴写成了一兆帕
回复
awertg
2013年04月03日 10:02:54
16楼
学习了,增点知识吧。
回复
byn521
2013年04月03日 11:31:18
17楼
其实很简单,0.1MPa也就是10米水柱。
回复
伯大哥
2013年04月03日 13:36:03
18楼
wang060221327 发表于 2013-4-2 16:52 建规P283,高压管道最不利点处消火栓的压力计算公式,h带为什么是6条水带水损之和呢???因为消火栓的保护半径150m,每条水带25m,所以最不利的距离就要6*25=150;那么就是6条水带了。
回复
fuzhengbo
2013年04月03日 18:07:43
19楼
学习了 呵呵:)
回复
zyq15948069609
2013年04月03日 20:20:57
20楼
涨知识了,谢楼主的解释!
回复
songzhanghao
2013年04月04日 09:11:50
21楼
是的,跟着学习一遍。
回复

相关推荐