低压消防给水系统为什么水压不能低于1.0MPa?
在水一方oo
2013年04月01日 18:37:11
只看楼主

《建筑设计防火规范》8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小0.1MPa。《高层民用建筑设计防火规范》7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的 要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于

《建筑设计防火规范》
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小 0.1MPa
《高层民用建筑设计防火规范》
7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的 要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于 0.10MPa(从室外地面算起)。

《消防给水及消火栓系统技术规程》
7.2.8 设有市政消火栓的给水管网平时运行时工作压力不应低于0.14MPa。消防时水力最不利消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力不应低 于0.1MPa(压力从地面算起)

以上几处地方都有提及消防时的给水水压不应小于 0.1MPa,有什么依据,据说是算出来的,如何计算?
希望知道的前辈能够解答一下



免费打赏
fetching
2013年04月28日 22:49:11
32楼
简单来讲,就是起码要10米的充实水柱!
回复
z3333119
2013年05月03日 11:02:16
33楼
利用室外消火栓+6条水带接水枪直接灭火(即常高压室外消火栓系统),低压室外室外消火栓系统室外消火栓常用来供消防车取水0.1MPa水压即可。
回复
awei1107
2013年11月06日 13:33:38
34楼
伯大哥 发表于 2013-4-3 13:36 因为消火栓的保护半径150m,每条水带25m,所以最不利的距离就要6*25=150;那么就是6条水带了。原来如此,正解:handshake
回复
kfc037
2013年11月06日 17:23:33
35楼
我是看到1.0MPa才进来的:lol;P
回复
durreschen
2014年02月12日 12:10:58
36楼
通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。
回复
chinalionn
2014年02月25日 09:12:22
37楼
不太清楚,
回复
lihui8274
2014年02月26日 17:05:23
38楼
呵呵 跟着学习了一下
回复
lsg-23
2014年02月26日 22:07:13
39楼
条文解释很清楚的
回复
cysd118
2014年02月27日 11:06:05
40楼
果然让题目给吓到了!标题党么
回复
jiachun9302
2014年05月05日 00:23:56
41楼
wang060221327 发表于 2013-4-2 16:52 建规P283,高压管道最不利点处消火栓的压力计算公式,h带为什么是6条水带水损之和呢???首先室外消火栓分为高压、临时高压和低压三种。其中低压消火栓是给消防车加水的,高压和临时高压是直接连接水带救火的,,至于六条是因为:1、管网压力不能太高,否则造价较高,一般取45-50米左右,水枪喷嘴压力27米水柱,每盘水带压力损失3米左右,共计18米,合计45米,所以一般连接6条水带。
回复

相关推荐