大家看看这么的钢筋工程问题大不大
饭否
饭否 Lv.2
2013年04月01日 09:17:46
只看楼主

这些钢筋的接头我看了看很多都是不符合图集的

这些钢筋的接头我看了看很多都是不符合图集的

DSCN6901.JPG


DSCN6902.JPG


DSCN6903.JPG


DSCN6904.JPG


DSCN6905.JPG


DSCN6907.JPG


DSCN6908.JPG


DSCN6913.JPG


DSCN6914.JPG


DSCN6915.JPG


DSCN6916.JPG


DSCN6917.JPG


DSCN6923.JPG


DSCN6924.JPG


DSCN6925.JPG

免费打赏
♂繁星♀
2013年04月08日 13:42:00
22楼
毛病不少,监理吃屎的
回复
hajianyu
2013年04月08日 13:58:39
23楼
搭接的太不是个地方了。
怎么可以这么做?
回复
iarown
2013年04月08日 17:42:15
24楼
我的网速不怎么给力  只刷出来了几张。 楼主是否可以发我邮箱,让我学习下 iarown@qq.com
就我能刷出来的图片看,有以下问题:
有一张图搭接位置不是在弯矩最小处;
有一张柱子的箍筋弯起角度不够;
有两张还没绑扎和搭接,按钢筋的排列看会导致同一截面街头率偏高;
还有就是均压环不知道该层是不是应该焊,图中都没焊。

本人小白菜一棵请指教...
回复
iarown
2013年04月08日 17:44:36
25楼
补充一点,最后一张图梁底钢筋明显分布不均
回复
zzm1813
2013年04月08日 23:31:55
26楼
钢筋过于密集,会造成构建脆性破坏
回复
liujg12345
2013年04月09日 10:22:48
27楼
太不强结点了,钢筋没有混凝土的握裹,地震来时,钢筋易拉出,梁柱破坏快
回复
lixuegang122
2013年04月09日 10:48:27
28楼
mjs_2012 发表于 2013-4-6 16:28 看完感觉像是瓦工绑的钢筋。。哈哈。。。。搞笑
回复
天涯沧海
2013年04月09日 11:16:00
29楼
问题很多呢!
回复
xiongxian19890928
2013年04月09日 14:50:48
30楼
很卡,半天就只看了几张图,1搭接位置处于梁端须焊接。2搭接长度不够。
回复
luozhonghua1
2013年04月09日 15:16:00
31楼
11楼说得对,钢筋制安质量太差了,再加上模板拼接不给力,浇砼会出现漏浆,造成窝蜂麻面和孔洞现象,