大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!

大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!
领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!

1188841998425.JPG


1188841998471.JPG

免费打赏
xiaoxiaosky999
2007年09月04日 01:51:32
2楼
续上
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月04日 01:54:33
3楼
还有就是着组柜子做的符合国标或行业规范不
回复
whhqf
2007年09月04日 12:04:32
4楼
从你图片看 可能是接线松动后发热引起绝缘烧坏和柜体形成短路。
回复
zjc001800
2007年09月04日 16:28:31
5楼
从图上看可能是中间单元左边回路的控制电源对地短路,引起右边主回路先单相对地后相间短路。从照片拍摄的角度看,楼主可能忽略了问题出在右边的回路,左边烧糊的都是右边回路短路引起的。
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月04日 17:19:01
6楼
谢谢大家发言,给我提供依据!
照片没拍好,第一次大家谅解!
回复
lingxuct
2007年09月04日 18:29:30
7楼
不能说这柜子不规范,但最少也是做得不科学!
(看图片)故障过程:出线端子由于受潮和污染发生爬电路径击穿(短路),电弧使接线端子三相短路,电弧增大并引到(插拔式)断路器的下桩头,电弧再次加大,再引到断路器的上桩头!
柜子问题:
1、出线端子上方没有档尘的罩,且装在上方无档灰的位置上;
2、出线端子与固定处(金属柜架)安全间距不够(可能不到20mm);
3、出线端子与断路器之间没有分隔,柜子的电缆室和开关室应该隔开(本来就没设电缆室);
4、断路器接线柱之间安全间距不够。
5、断路器与负载配合不合理,出线端子三相短路时,断路器没跳!(如果跳闸,电弧就不会烧到断路器的上桩头)
回复
lingxuct
2007年09月04日 18:36:22
8楼
5月14日的事故,到现在才写事故报告?
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月04日 20:38:00
9楼
报告交了,给退回从新改写(退回报告主要内容:制造不符合行标,但有没有具体文件).
回复
bingjinyub
2007年09月05日 07:45:25
10楼
晕啊 你的柜子是锈的还是烧糊的?电缆也就4mm吧 怎么会有这么大威力?
回复
bingjinyub
2007年09月05日 07:45:52
11楼
空气开关没动作么?
回复