动力控制箱进线的问题
chenqinlei1987
2013年03月31日 20:27:23
只看楼主

现有一动力控制箱,所带负荷均为三相的风机,几个kW,无其它单相负荷。问:这样的情况下,控制箱进线带N线吗?另外进线开关,即控制箱主开关用3P可以吗?

现有一动力控制箱,所带负荷均为三相的风机,几个kW,无其它单相负荷。问:这样的情况下,控制箱进线带N线吗?另外进线开关,即控制箱主开关用3P可以吗?
wysh
2013年03月31日 20:43:39
2楼
可以,前提是你的控制回路不需要接N线
回复
chenqinlei1987
2013年03月31日 20:59:01
3楼
wysh 发表于 2013-3-31 20:43 可以,前提是你的控制回路不需要接N线控制回路可以用互感器取电吗
回复
老头子
2013年04月01日 09:30:24
4楼
如果不需要N线,可以用三相空开的。
回复
bsjtwxh
2013年04月01日 10:37:08
5楼
可以不用N线,如果控制上需要的话也可以加小型隔离变压器,总电源进线可以用3P开关,但控制回路也应该要设置单匹空开或熔断器
回复
wysh
2013年04月01日 18:28:18
6楼
chenqinlei1987 发表于 2013-3-31 20:59 控制回路可以用互感器取电吗呵呵,电压互感器?
回复
gelin147
2013年04月02日 15:17:01
7楼
可以不用,如果是个配电柜一般都要有零线的,做二次回路,日常维修用电等。
回复
lingxuct
2013年04月02日 15:56:09
8楼
进线带N的五芯电缆,以便以后要接220V,安装时不差多一芯线,少了以后要用就麻烦了。
回复
chenqinlei1987
2013年04月02日 16:07:35
9楼
lingxuct 发表于 2013-4-2 15:56 进线带N的五芯电缆,以便以后要接220V,安装时不差多一芯线,少了以后要用就麻烦了。谢谢区管~:lol
回复
黑铁匠
2013年04月03日 05:55:30
10楼
控制箱用3p完全可以,N先是要进来的,因为二次回路需要n线,二次用220的多,不知有没有用380的
回复
w123z456x789
2013年04月05日 07:53:45
11楼
当然可以:)
回复

相关推荐