30m高左右的商场消火栓系统在高位水箱处可以不安装稳压泵吗??如果不安装稳压泵消火栓水系统压力如何保压???
30m高左右的商场消火栓系统在高位水箱处可以不安装稳压泵吗??
如果不安装稳压泵消火栓水系统压力如何保压???
lyk01
2013年03月31日 20:53:24
2楼
如最不利消火栓静水压力能满足0.7兆帕可不安稳压泵,不满足要安
回复
云飘飘
2013年04月01日 07:46:36
3楼
对的,楼上说的有道理。
回复
一匹骏马
2013年04月27日 18:30:14
4楼
如最不利消火栓静水压力能满足0.7兆帕可不安稳压泵,不满足要安
回复
zmj820911
2013年05月01日 12:16:09
5楼
消火栓不使用稳压泵有行业规范吗?“最不利消火栓静水压力能满足0.7兆帕”你的意思是7公斤压力吗?如是怎么可以做到?
回复
相关推荐
实例:上盖开发地铁车辆段消防水系统设计
建筑给排水
2021-08-30 10:34:21
消防水系统常用材料及设备知识!
建筑消防给水
2021-08-27 11:41:31
消防水系统温度大总结!你眼熟吗?
建筑消防给水
2021-06-08 09:34:20
消防水系统距离要求汇总大全
建筑消防给水
2020-11-30 11:02:39
消防水系统距离要求汇总大全,干货收藏!
建筑消防给水
2020-11-18 10:04:35
给排水丨消防丨变压器-水喷雾消防系统设计步骤(二)
建筑消防给水
2020-11-17 16:43:02
给排水丨消防丨变压器-水喷雾消防系统设计步骤(一)
建筑给排水
2020-11-04 15:37:22
消防电、消防水系统中有哪些是必须计算的但是图纸中确没有明确标明的?能一一列举出来吗?谢谢了1
建筑问答
2020-07-02 09:49:05
消防水系统安装间距汇总
建筑消防给水
2020-05-20 07:03:22
消防水喷淋灭火系统设计规范
建筑问答
2020-05-18 11:15:30
海底长大隧道消防水系统设计探讨
建筑消防给水
2018-06-08 13:40:56
汕头苏埃湾海底长大隧道消防水系统设计探讨
建筑消防给水
2017-09-08 15:54:13
关于施工现场消防水系统若干问题
给排水工程施工
2017-06-09 15:49:07
求助关于净空12米以内的影院水消防系统
建筑消防给水
2017-04-24 17:29:33
《消防水系统》学习之喷头布置距离要求
建筑消防给水
2017-03-22 17:20:00
【新手入门】消防水系统知识讲解
建筑消防给水
2016-07-20 13:36:26
消防水系统试验压力问题?
建筑消防给水
2016-05-03 14:42:13
请问一下,消防水喷淋系统调试费套定额时需不需要人材机乘以系数比例,比如喷头点...
建筑消防给水
2015-12-08 15:35:49
消防水系统调试费套项问题
给排水资料库
2015-12-08 15:32:19
水消防系统的稳压方式分为直接稳压方式和配合稳压方式
建筑消防给水
2015-09-18 06:38:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开