求救,3天内整改被装修打掉的承重墙,怎么办
zzsura
zzsura Lv.2
2013年03月30日 20:08:24
只看楼主

本帖最后由 zzsura 于 2013-5-4 02:25 编辑 我有一顶层复式,砖混结构,装修时不慎将一面墙打掉,后觉得是承重墙,想修复,不知道哪种方案会像当初没打的时候效果一样,请各位高手给点指示吧。 还有加固后会不会有什么隐患,如果时间长了会不会裂缝,或者和其他墙体沉降不同步,楼顶会不会漏雨,地震时这面墙的水平震动和荷载情况,谢谢各位啦,如下图谢谢大师的回复,确实如你描述的。我最后是这样处理的:1先在原构造柱马牙茌凸出部位钻6cm深洞植入6mm带肋钢筋,伸出1m长握勾,之所以在凸出部位钻孔,是怕破坏原柱子。2、买来600块多孔红砖在原墙位置重新砌上,左右两侧距构造柱留5cm缝隙,原来退的地方进,进的地方退,呈连续的"凸"状。上部留一块砖的位置,3、支模板,在上左右三处用灌浆料灌注。拆模两面粉,完工。不知这样行不行。5、问题补充,由于施工技术和先后顺序。植入的拉筋和后砌的砖墙灰缝不水平,拉筋先向上弯曲15度左右埋入灰缝,握勾处向下勾在砖孔内。6、另外据我粗略算了一下,由于新买的砖每块重6斤,比原来的砖重5两,(因为买不到一模样重的砖。)再加上原墙面并不存在的灌浆料(10袋,每袋100斤),也就是说比没拆前凭空重了1000斤(灌浆料位置省去了约50块砖,7、现在的问题是,我提到的第5点这样做有没有隐huan,第6点会不会对楼下或者基础产生额外的荷载,产生问题,谢谢

本帖最后由 zzsura 于 2013-5-4 02:25 编辑

我有一顶层复式,砖混结构,装修时不慎将一面墙打掉,后觉得是承重墙,想修复,不知道哪种方案会像当初没打的时候效果一样,请各位高手给点指示吧。
还有加固后会不会有什么隐患,如果时间长了会不会裂缝,或者和其他墙体沉降不同步,楼顶会不会漏雨,地震时这面墙的水平震动和荷载情况,谢谢各位啦,如下图



谢谢大师的回复,确实如你描述的。2013年03月30日 21:44:37
2楼
:Q坐等高人解答~
我也不会,我是来学习的~
回复
温员外
2013年03月30日 22:58:39
3楼
你这么一个图,如何回答。结构体系都不知道。如果是高层顶层,那就安心住吧。
回复
zzsura
2013年03月30日 23:42:45
4楼
benjaminwzh 发表于 2013-3-30 22:58 你这么一个图,如何回答。结构体系都不知道。如果是高层顶层,那就安心住吧。我一直在线等呢,谢谢回复,我忘说了,是5,6楼复式,总共就这么高,是砖混结构,打掉的这面墙是240墙,与两边混凝土结合处是码砑茬(专业上不知道是不是这样称呼的),就是类似于长城的样子,现在上面的梁从客厅的角度看只下来10cm,客厅的顶很厚,有防水层保温层,从阳光房的玻璃顶看还有30cm,估计这道梁有30cm-40cm高,我不是搞结构的,但对搞结构一直带着非常崇拜的心理,谢谢这个大哥
回复
zzsura
2013年03月30日 23:52:08
5楼
拆下来的砖是多孔红砖,最上面一层砖的孔内有浇灌梁时灌入的混凝土,现在怎么样恢复才能符合标准啊
回复
克力棒
2013年03月31日 10:05:07
6楼
不懂,小白来学写的
回复
zzsura
2013年03月31日 13:08:53
7楼
我想了个办法,梁底跨度2400,采用两根1100的140槽钢平均分布,离柱子和墙各留14cm,用化学螺柱固定在梁中,两根槽钢居中位置焊接120工字钢做柱子,立到地梁位置用12厚200宽钢板做支脚,然后原柱子和混凝土墙植筋,并在2根工字钢柱点焊钢筋,最后砌砖,不知这方法可行吗
回复
she_000706
2013年03月31日 13:52:27
8楼
加钢或混凝土支撑梁
回复
risan
2013年03月31日 21:38:11
9楼
主要是板的问题,看你的图短方向尺寸未变,但估计是双向板,但问题不是太大。应该不用加固。
回复
zzsura
2013年04月01日 08:08:08
10楼
iamyashiro 发表于 2013-3-31 21:38 主要是板的问题,看你的图短方向尺寸未变,但估计是双向板,但问题不是太大。应该不用加固。楼板是现浇的,短向是啥意思?如果用钢梁是槽钢好还是工字钢好?立柱用工字的
回复
在路上走着
2013年04月01日 08:36:36
11楼
你打掉的是那个墙??