高规中“8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。”这说的是超过50m的一类公建和超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室不能采用自然排烟,必须采用机械防烟对吧?征求一下正确的理解!我觉得有点含糊
高规中“8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。”这说的是超过50m的一类公建和超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室不能采用自然排烟,必须采用机械防烟对吧?征求一下正确的理解!我觉得有点含糊
2楼
再补充一下是说的防烟楼梯间和前室必须都得送风吗?还是只对前室或合用前室加压就可以了啊!
回复
3楼
正解。
“再补充一下是说的防烟楼梯间和前室必须都得送风吗?还是只对前室或合用前室加压就可以了啊!”
个人理解都送。
回复
4楼
对,只能机械送风,不能采用自然排烟,建筑设计时应该提醒建筑专业注意。我也理解都送。
回复
5楼
zyhlyx 发表于 2013-3-31 09:33 正解。“再补充一下是说的防烟楼梯间和前室必须都得送风吗?还是只对前室或合用前室加压就可以了啊!” …嗯 谢谢回答!共同进步
回复
6楼
wangsx_8210 发表于 2013-3-31 13:11 对,只能机械送风,不能采用自然排烟,建筑设计时应该提醒建筑专业注意。我也理解都送。谢谢您的回复 再请教一下另外一个问题吧:为啥一般情况下防烟楼梯间的加压送风口全开,而前室或合用前室的开三个风口!前室或合用前室加压送风量三个风口均分总风量这可能是原因,但是前室和合用前室为啥不和防烟楼梯间一样,每层的加压送风口都均分风量呢?
回复
7楼
楼梯间是上下通的。前室主要考虑上下层,着火层疏散。
回复
8楼
wangsx_8210 发表于 2013-4-2 09:43 楼梯间是上下通的。前室主要考虑上下层,着火层疏散。非常感谢
回复
9楼
我也是认为高层前室及合用前室采用机械加压送风系统
回复
10楼
上海规范是这样写的
回复