加压送风机选型的风量依据是一层的加压送风量还是总风量
刘云云
刘云云 Lv.5
2013年03月30日 14:50:16
来自于通风排烟
只看楼主

加压送风机选型的风量依据是一层的加压送风量还是总风量!请指点一下!有没有详细的选型的计算或者说明请给一下参照依据。着火的时候各个层都加压送风吗?

加压送风机选型的风量依据是一层的加压送风量还是总风量!请指点一下!有没有详细的选型的计算或者说明请给一下参照依据。着火的时候各个层都加压送风吗?
免费打赏
刘云云
2013年03月30日 16:48:14
2楼
:'(咋光有看的,没人回复啊?是大家也不知道?还是我问的问题太幼稚了,大家不屑回答啊!请大家给个确切答案帮帮我这个菜鸟,呵呵
回复
云飘飘
2013年03月31日 13:13:02
3楼
着火时,计算着火层及上、下层,风量规范上有但需要计算,参照手册计算即可。
回复
刘云云
2013年04月01日 18:16:40
4楼
wangsx_8210 发表于 2013-3-31 13:13 着火时,计算着火层及上、下层,风量规范上有但需要计算,参照手册计算即可。你的答案不确切吧?技术措施2009第4.10.8:前室或合用前室,通常按着火层及其上下相邻两层的三个风口均分计算确定每个风口的送风量啊!“着火时,计算着火层及上、下层”什么意思啊?只算这三层!不是把总风量算出来均分到这三个风口吗?
回复
刘云云
2013年04月01日 18:21:38
5楼
其实这个问题我已经弄明白了,问的同学,说是防烟楼梯间一般是着火的时候地上部分的加压送风口同时启闭。前室或合用前室的加压送风口只开启着火层及上下相邻两层的风口送风就可以了!如果有地下室的话,地上和地下部分宜分成两个独立的系统进行送风。如果采用地上地下合用一个系统的话,风量就应该叠加,且能满足地上和地下的风量要求就行。