异常诡异的消防声光控!!!!求助大家
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2013年03月30日 09:07:16
只看楼主

根据设计,应急照明灯具一个回路采用了两种接线方式。一部分是双控开关控制,一部分灯具是消防专用声光控开关控制。但是,诡异的事情发生了。1.当双控开关控制的灯具打开时候,消防专用声光控开关控制的灯具正常延时自己熄灭,使用正常。2.当双控开关控制的灯具关闭时候,也就是打到了消防强启火线的时候,消防专用声光控开关控制的灯具全部都不能关闭,保持常亮。但此时,消防强启线并没有接通。双控开关控制的灯具都处于关闭状态。

很诡异,请大家想想问题出在了那里?
wysh
2013年03月31日 21:05:58
2楼
清 明 节 到 了,烧 点儿 纸 吧;P
回复
wephonegg
2013年03月31日 22:48:07
3楼
我觉得如果不是消防强启开关有问题,就是消防强启火线和正常电源线短路了。
回复
wephonegg
2013年03月31日 22:49:59
4楼
短路点就在双控关闭触点连接的线上。
回复
tptpt
2013年04月01日 10:18:20
5楼
继续等待大家的解答
回复
红苹果
2013年04月01日 12:38:14
6楼
1、冒失消防专用的应急灯不允许装声控吧?冒失在哪里看过。。
2、一部分双控开关控制,一部分声控开关控制
按照楼主的叙述应该是一部分灯具是经过双控开关与声控开关串联了,所以打开时候声控正常能控制。
声控开关关闭的时候切断了另一部分灯具的充电回路。

楼主叙述问题时候应带清灯具类型是否带应急蓄电池,灯具接线图。。不然只能猜
回复
ccj8989
2013年04月01日 18:09:30
7楼
控制部分出问题,质量问题或是安装问题
回复
guzhuyinlong
2013年04月02日 10:14:52
8楼
截图来看看
回复
linrx
2013年04月02日 11:57:40
9楼
灯具是否自带蓄电池?
如果有带蓄电池,电池的浮充线是接哪里?是不是接强启线了?
你说得有些乱,双控开关跟声光控开关是不是指同一个开关,如果不是,为何设了双控开关,还要设声光控开关?
回复
cad_cad010
2013年04月02日 16:12:01
10楼
阿门,神帮帮他吧。
回复
zijizhanzhi
2013年04月02日 20:40:50
11楼
本帖最后由 zijizhanzhi 于 2013-4-2 20:43 编辑

原因在于你的消防声光控不该接入你的双控里面。消防声光控应该是跟普通的声光控是一样的开关,不可能有啥不一样,接线也是一样的。应急灯的火线或者叫相线不应该经过双控开关,你可以从双控的灯之前单独拉一根火线到应急灯去,就没问题了。因为双控开关关了的时候,你的强启线也是没电了,所以应急灯一直亮,而双控开关开的时候,强启线是有电的,应急灯不会自动点亮。
回复

相关推荐

APP内打开