在与常规系统相比较的基础上,对冰蓄冷低温送风空调系统的特殊性进行了分析和研究,对其关键部分阐述了优化设计理论和方法。   3.1 送风温度和蓄冷率是系统设计优化。冰蓄冷低温送风空调系统的经济分析,对冰蓄冷低温送风系统的初投资和运行费用进行了分析,对不同运行控制策略下系统运行费用计算进行了研究,并提出了优化控制模式下系统全年运行费用的计算方法。同时介绍了冰蓄冷低温送风空调系统的评价方法。   3.2 冰蓄冷低温送风空调技术的全部生命力在于其经济性。实现一个系统的经济性即系统优化在于对系统的优化设计、优化控制和优化管理,其中优化设计是系统优化的基础和关键。变频空调什么牌子好,冰蓄冷低温送风空调系统的优化设计应在达到规定的空调设计参数与保证运行可靠的前提下,实现初投资、转移高峰用电负荷、节电与节省运行费用的最优化。

  3.3 电价以及用电限制。当地的电价政策是是否使用蓄冷空调系统的重要因素。峰谷电价差越大,采用蓄冷空调越有利。国外有资料介绍,峰谷电价比为2:1时,可以考虑采用蓄冷系统;峰谷电价比为2.5:1时,可以放心采用蓄冷系统;峰谷电价比为3:1时,可以大胆采用蓄冷系统。当然,在我国由于电价政策与国外不同,需要具体情况具体分析。合理确定设备容量还必须考虑到当地电力部门对高峰用电的限制政策。
  3.3 建筑物类型。不同的建筑物其负荷分布不同。对于负荷比较集中,且负荷多发生在用电高峰时期的建筑物,采用蓄冷系统就可以充分利用低谷电价,节省空调系统的运行费用。昼夜负荷较平均的场所,如果不是低谷电价特别具有吸引力,原则上不适合用蓄冷空调系统。
  3.4 当地典型年的气象资料。冰蓄冷低温送风空调系统的选择必须以整个供冷季节的逐时冷负荷分布为基础,而逐时负荷是依据典型年的气象资料算出的。全新风循环作为省能器供冷的地区,采用低温送风空调系统就不合适了。
  3.5 改进制冷设备。如压缩机、阀门、控制系统等。设备上选用合资CIAT冰球,可靠的 工业蝶阀等,从技术上采取国内外已有成功的经验,省去冰蓄冷中央空调系统中的板式换热器,认真做好增加系统的可靠性,采用变风量空调器,蝶阀和全部法兰联结,管道内壁防腐处理,增加乙二醇溶液回收装置,防止溶液损失一系列技术措施,完全可以克服无换热器缺点,达到降低投资运行费用的目的。