有个项目,一类塔式高层住宅(30层),底部四层为商场,上面住宅前室设计如图1,请问:能不能将中间住户门改为乙级防火门,将通向前室的原防火门取消(如图2)?
有个项目,一类塔式高层住宅(30层),底部四层为商场,上面住宅前室设计如图1,请问:能不能将中间住户门改为乙级防火门,将通向前室的原防火门取消(如图2)?
2楼
谢谢楼主!!了,精心收集了这么好的图,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!
回复
3楼
我看好多住宅里面,电井水井的门都是朝电梯方向开的
回复
4楼
高层民用建筑防火规范6.1.3 户门不应直接开向前室,当确有困难时户门均应是乙级防火门。所以你可以把户门设置为乙级防火门!
回复
5楼
学习了··谢谢楼主给出的问题··谢谢
回复
6楼
高层民用建筑防火规范6.1.3 户门不应直接开向前室,当确有困难时户门均应是乙级防火门。所以你可以把户门设置为乙级防火门!学习了
回复