后怕,今天早晨7:00抽水,自己懒,没拉闸就想给水泵换位置,先把电线拉过来,左手五指成环状,右手来回抽动电线,突然感觉到触电了,拼命想甩开,由于触电痉挛手紧紧的握住电线,甩不开。电流作用下感觉阵阵颤抖和麻木顺着手臂上移,脚下胡乱移动着,右手有意识的抓住电线往下扯,脱离漏电点的同时我摔倒。事后分析和检查:潜水泵移动频繁,电线来回拉拽,接头附近破皮。目前左手臂发麻无力。应该是触电时间长,神经末梢损伤。
切勿为省时省力而埋下隐患
回复
4楼
楼主不在工作状态!!!
安全意识较差!!!
以后一定要小心!!!
没出大事是万幸!!!
回复
5楼
顶起!同行们注意安全用电啊.
回复
6楼
“左手五指成环状,右手来回抽动电线,突然感觉到触电了,拼命想甩开,由于触电痉挛手紧紧的握住电线,甩不开。电流作用下感觉阵阵颤抖和麻木顺着手臂上移,脚下胡乱移动着,右手有意识的抓住电线往下扯,脱离漏电点的同时我摔倒。”
以上这些,是楼主在触电过程中的感觉,也是一个(稍懂一点电的)人在触电时的正常思想反映。
实际不是这样的,当人一触电是不会动了(人家不是常说,你一动不动,象触电一样),他是在“身体倒下去时,电缆的重力变化,破损漏电处移动,离开了手”,楼主运气不错,再去买张彩票一定能中奖!
回复
7楼
楼主违规搬动带电的物体,带电收放线路,碰到破损的电线而发生触电,且脚下是干燥的,如果赤脚或脚下绝缘再差一点,就会发生严重后果了!
这次以后,相信楼主这辈子去碰电线前,就会“心跳过速”!
回复
8楼
真是万幸啊!
回复
9楼
楼主亲历电击试验的体会呵。
楼主的电源箱没装漏电保护开关(或漏保开关失效),人也没穿绝缘鞋哦,命大!抗电击能力还可以。
回复
10楼
楼主是超人,可以带电工作
回复
12楼
教训啊,必须在学学安规
回复