关于管道增压泵扬程计算的疑惑
what_866
what_866 Lv.7
2013年03月29日 10:06:05
只看楼主

一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。

换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。


免费打赏
zhaocongjin
2013年04月02日 09:03:12
12楼
这也是我一直不明白的问题
回复
dylanlijie
2013年04月02日 13:00:05
13楼
学习了,:)
回复
yangzhengxingaq
2013年04月02日 14:06:33
14楼
系统形式问题,20米水泵可以满足要求,但系统形式应为叠压供水,泵进口需增设带压水罐。 你的打不上去是因为水泵进口用了无压水箱。
回复
风兮云飞扬
2013年04月02日 17:01:37
15楼
此泵放在三层,20米扬程ye够用
回复
风兮云飞扬
2013年04月02日 17:02:13
16楼
此泵放在三层,20米扬程也够用才怪。
回复
dahuwanli
2013年04月02日 17:08:42
17楼
首先放到三层,没有水,水泵是抽不出来水的。虽然,从公式上看与所在楼层没有关系,但是三层没有水,这个公式首先不适用。
回复
sclg00
2013年04月02日 21:04:39
19楼
这个需要计算。我估算了以下不够,因为静扬程就有17米,还有水头损失。再说泵设在三层,在二层不是要设置水池。如果设置水池,结构上允不允许。建议一二层由市政管直接供水。其余楼层楼,采用水池,水泵,水箱的供水方式。水泵,水池可设在在一楼。
回复
helinhuzh3
2013年04月03日 08:41:19
20楼
可以用:(无负压装置
回复
xiamianhuz1003
2013年04月03日 08:52:50
21楼
支持一下,呵呵
回复
lin7800
2013年04月03日 13:44:07
22楼
20米的扬程本来开始就选的小了吧
回复

相关推荐

APP内打开