关于管道增压泵扬程计算的疑惑
what_866
what_866 Lv.7
2013年03月29日 10:06:05
只看楼主

一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。

换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。


免费打赏
htgryxgs
2013年04月07日 05:51:28
23楼
层高共计23米,生活水箱还有3米啊!
回复
fengjiyelun
2013年04月07日 11:00:32
24楼
路过,先听一下
回复
xxhxx321
2013年04月07日 17:26:20
25楼
学习了,还是不太明白,具体怎么算呢,最小扬程是多少?
回复
wushengying1985
2014年01月22日 10:42:32
26楼
:@:o:P:$:Q
回复
whfkhl
2014年02月10日 13:41:46
27楼
学习了,:lol:lol:lol
回复
fengyun31
2018年08月06日 15:55:18
28楼
什么没有一个专业的回答呀!
回复

相关推荐

APP内打开