原来空调施工可以出现这么多问题,大伙都悠着点哈
wxlccit
wxlccit Lv.7
2013年03月28日 16:34:31
来自于中央空调
只看楼主

最近搞了一个佛山的空调项目。搞了这个项目让我对中央空调施工有了前所未有的认识--原来空调施工可以出现这么多问题!本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。一、冷冻水管的连接方式一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。

最近搞了一个佛山的空调项目。搞了这个项目让我对中央空调施工有了前所未有的认识--原来空调施工可以出现这么多问题!

本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。

一、冷冻水管的连接方式

一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。

二、空调漏水是最大的问题

没来这个项目之前以为空调最大的问题是不制冷,之后才知道最可怕的是漏水。漏水的原因有很多,还好我们都遇到了。

第一次注水试压的时候,才一分钟,整个空调系统就变成了自动喷淋系统,没有哪台风机盘管不漏的,把人家天花全部打湿,当时吓的我出了一身冷汗,经检查发现软接接头的地方原来没有上垫片,赶紧补上。

再次注水,仍是大面积漏水,又是一身冷汗,再次检查发现风机盘管出水口处有一透明小管,漏水很大,赶忙打电话四处求救,原来此处有一阀是排气用的,平时应关闭。

第三次注水的时候,发现还是很多地方漏水,发现有很多地方丝接居然没有缠麻丝,或者接口没有接好。只能怪这帮工人做事不负责任,重新再接吧。

三、盘管漏水

空调运行的时候又发现了一个问题,盘管漏水!原来是风机盘管安装的时候没有按照要求倾斜,排水管的一边居然比另一边还要高,结果积水盘内大量积水,再由低的一端流到天花上面。

四、冷凝水管不排水

冷凝水管也出了问题,现场施工的时候发现没有32的管,临时就全部用25的管了,放坡的时候也是乱搞,一根小铁丝一吊就完事了,有的地方被装修的天花造型抬高一大截,结果是冷凝水基本排不出去!

五、保温,不可忽略

还有一点就是施工的时候忽略了最重要的一点--保温!刚开始怎么也想不到保温没做好会出什么问题,知道空调正常运行一天以后才知道,原来的保温基本上全部白做了,钢管外露的地方结露,而且把保温棉全部浸湿。不的不派一批人又钻到天花里面从新做保温,基本上做到了全部密封的程度。

呵呵,这是我施工时碰到的问题啦,可能有点小儿科啦,不过也是我的一个教训吧,给刚刚起步做施工的朋友做个反面教材,仍需钻研,学问很多啊!

免费打赏
niumingqi
2013年08月11日 18:56:55
76楼
好东西 楼主辛苦了
回复
zhuowen405
2013年08月11日 21:21:07
77楼
花钱买经验,估计包工的老板快哭了。
回复
yueqingfeng
2013年08月12日 08:36:56
78楼
学习了,受教了。
回复
hejian96
2013年08月12日 22:44:55
79楼
学习中 感谢楼主分享

回复
kingyond1122
2013年08月13日 15:06:59
80楼
管理不到位,技术能力不够强,刚出道吧
回复
kingyond1122
2013年08月13日 15:07:23
81楼
不过可以学到很多东西啊
回复
panther556
2013年08月14日 10:28:49
82楼
一看 那个施工队就是没做过 或是新手, 没这样作的。 保温啊 电焊啊 基本的都要做好。 我们这里 试压 基本不像你哪里那样 到处漏水。 盘管基本的平衡 凝结水管基本的做法还是要懂的。
回复
lsq047123
2013年08月14日 17:42:41
83楼
全是最低级的问题 往往这些是最致命的 有的甚至是无法解决的
回复
zhang_007
2013年08月14日 17:58:53
84楼
施工的实施后要严格按照设计图纸及施工规范施工。
回复
handianjun413
2013年08月14日 22:13:27
85楼
真想亲临其境的 感受下啊
回复