最近搞了一个佛山的空调项目。搞了这个项目让我对中央空调施工有了前所未有的认识--原来空调施工可以出现这么多问题!本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。一、冷冻水管的连接方式一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。

最近搞了一个佛山的空调项目。搞了这个项目让我对中央空调施工有了前所未有的认识--原来空调施工可以出现这么多问题!

本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。

一、冷冻水管的连接方式

一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。

二、空调漏水是最大的问题

没来这个项目之前以为空调最大的问题是不制冷,之后才知道最可怕的是漏水。漏水的原因有很多,还好我们都遇到了。

第一次注水试压的时候,才一分钟,整个空调系统就变成了自动喷淋系统,没有哪台风机盘管不漏的,把人家天花全部打湿,当时吓的我出了一身冷汗,经检查发现软接接头的地方原来没有上垫片,赶紧补上。

再次注水,仍是大面积漏水,又是一身冷汗,再次检查发现风机盘管出水口处有一透明小管,漏水很大,赶忙打电话四处求救,原来此处有一阀是排气用的,平时应关闭。

第三次注水的时候,发现还是很多地方漏水,发现有很多地方丝接居然没有缠麻丝,或者接口没有接好。只能怪这帮工人做事不负责任,重新再接吧。

三、盘管漏水

空调运行的时候又发现了一个问题,盘管漏水!原来是风机盘管安装的时候没有按照要求倾斜,排水管的一边居然比另一边还要高,结果积水盘内大量积水,再由低的一端流到天花上面。

四、冷凝水管不排水

冷凝水管也出了问题,现场施工的时候发现没有32的管,临时就全部用25的管了,放坡的时候也是乱搞,一根小铁丝一吊就完事了,有的地方被装修的天花造型抬高一大截,结果是冷凝水基本排不出去!

五、保温,不可忽略

还有一点就是施工的时候忽略了最重要的一点--保温!刚开始怎么也想不到保温没做好会出什么问题,知道空调正常运行一天以后才知道,原来的保温基本上全部白做了,钢管外露的地方结露,而且把保温棉全部浸湿。不的不派一批人又钻到天花里面从新做保温,基本上做到了全部密封的程度。

呵呵,这是我施工时碰到的问题啦,可能有点小儿科啦,不过也是我的一个教训吧,给刚刚起步做施工的朋友做个反面教材,仍需钻研,学问很多啊!

免费打赏
chachababy
2013年03月28日 17:04:30
2楼
羡慕楼主居然能遇到这么多的问题,不过这些问题都是极品啊。但是楼主不能由着施工队来,设计说明有明确管径和连接方式就得照这个来,工人想怎么干由着他们干,快干完的时候拿出说明告诉他们扒了重新干,整个工地就没有个能看懂图纸的工长吗,
回复
qiaoazhao
2013年03月28日 22:37:24
3楼
楼主的第一个项目吧
回复
jian_huan001
2013年03月29日 14:04:13
4楼
貌似都是小问题,可是反映到现场运行都是大问题。
作为现场施工技术人员这些都应该引起足够重视!
回复
wkb530
2013年03月30日 11:55:39
5楼
施工中常会遇到的问题,施工时应加强技术监督,时刻跟踪质量情况,尽量避免返工才行啊。
回复
liu25424967
2013年03月30日 14:47:40
6楼
学习 学习:):):):)
回复
cjy9829161
2013年03月30日 15:32:35
7楼
还有电气系统,如果没有接好风盘的控制也是会烧电机,机房大功率的线是否能成受大电流等
回复
zhanxlzhk
2013年03月31日 07:36:56
8楼
在实际中能遇到问题,解决问题,对个人成长来说是非常好的实践教学。
回复
hao123yiyi
2013年03月31日 13:46:15
10楼
像楼主学习,以后多注意。
回复
jiangyan100
2013年03月31日 22:11:15
11楼
现象学习学习
回复
grhuatao
2013年03月31日 23:18:16
12楼
施工中,监控是很重要的如果这些问题在施工过程中发现,就不会等到试压才来救急。施工中发生的问题,只有想不到,没有做不到的。
回复

相关推荐