高层,有转换层!
free158822
free158822 Lv.5
2013年03月28日 11:55:36
只看楼主

在地下室顶板出进行转换,一层与地下室顶板高差有一米多,请问一下各位,我要让地下室顶板做为嵌固端,需要进行什么样的措施?当作为嵌固端后,上部结构是定义为剪力墙结构吗?有前辈给我讲在没作为嵌固端的时候整个结构定义为部分框支剪力墙结构!不知道是否是正确的?请各位前辈不吝赐教!

在地下室顶板出进行转换,一层与地下室顶板高差有一米多,请问一下各位,我要让地下室顶板做为嵌固端,需要进行什么样的措施?当作为嵌固端后,上部结构是定义为剪力墙结构吗?有前辈给我讲在没作为嵌固端的时候整个结构定义为部分框支剪力墙结构!不知道是否是正确的?请各位前辈不吝赐教!
免费打赏
朱樱斗帐掩流苏
2013年03月28日 13:47:50
2楼
同求,想学习一些东西。
回复
无间道
2013年03月29日 10:19:13
3楼
结构体系的定义是指上部结构。
回复
free158822
2013年03月29日 20:24:24
4楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-29 10:19 结构体系的定义是指上部结构。不管该结构式否在地下室顶板或者地板进行了转换是吧?
回复
risan
2013年03月31日 21:48:00
5楼
这种结构应该取两个模型包络设计。至于含车库的模型,还是定义为转换保守些。否则一些内力放大系数编小。
回复
lbigstar
2013年04月13日 14:06:32
6楼
这样的转换位置很少见,如果只为了地下停车,带来的造价增加得不偿失;建议仔细研究建筑方案,避免转换
回复
q345383028
2013年04月16日 11:14:54
7楼
这样转换确实好费钱....
回复
温员外
2013年04月16日 15:17:14
8楼
主楼上和地下水有高差,我单位的做法是梁和板都加腋
回复
qjl110406a
2013年04月19日 10:57:26
9楼
与嵌固端有关系:
1、若墙柱落脚点是嵌固端,则为剪力墙结构;
2、若落不下来,则为部分框支结构。
回复
david__kk
2013年04月19日 14:25:28
10楼
同求,想学习一些东西。
回复
我家晕乎乎
2013年04月19日 17:06:53
11楼
没有商业,就一层地下室还做转换?这个造价?这个方案合理么?