螺杆机,压缩机停机后压力不均压
yss321
yss321 Lv.4
2013年03月28日 10:33:11
来自于制冷技术
只看楼主

有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析

有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析
免费打赏
yss321
2013年07月17日 09:52:19
22楼
这台机组压缩机噪音很大,后来换了套轴承,螺杆有轻微液击痕迹,修复了一下,以上问题就全都解决了,最终也不知道是什么问题,请高手们解析一下。本人会继续关注此贴
回复
林刚
2013年07月18日 14:45:01
23楼
机器应该有均压电磁阀,接在高低压之间,压缩机停机时均压阀打开
回复
zhouzhong0
2013年07月21日 19:04:48
24楼
lxtxzjy 发表于 2013-3-31 21:11 检查一下卸载控制回路,停机信号发出后应当压缩机先卸载,后停机,停机信号发出后供液电磁阀断电,可是压机 … 学习了!
回复
gj99520
2013年10月16日 17:43:28
25楼
麦克维尔的也是停机几个小时后高低压不平衡,我以前接触过别的机器停机后几分钟就平衡了。求指教。
回复
l13522500479
2013年11月08日 17:20:39
26楼
内置油分和外置油分是不一样的
回复
l13522500479
2013年11月08日 17:21:20
27楼
内置油分和外置油分是不一样的
回复
yss321
2013年11月18日 14:58:00
28楼
继续跟帖,:)
回复
l13522500479
2013年12月28日 15:05:37
29楼
asuli49 发表于 2013-3-29 09:20 检查一下卸载控制回路,停机信号发出后应当压缩机先卸载,后停机,停机信号发出后供液电磁阀断电,可是压机 …同意该回复
回复
jiang825437493
2014年02月09日 15:39:29
30楼
-18℃系统属于低温螺杆机,仁兄的是半封闭的吧、应该是外置油分的检查一下油冷却到压缩机主供油管路的电磁阀吧,顺便检查一下止逆阀。有道理。
回复
一夜江湖之路人
2014年02月10日 09:24:28
31楼
看看,帮忙顶起,顺便赚点土木币:)