螺杆机,压缩机停机后压力不均压
yss321
yss321 Lv.4
2013年03月28日 10:33:11
来自于制冷技术
只看楼主

有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析

有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析
免费打赏
hj22582258
2014年02月10日 14:12:03
32楼
我是来增加土木币的 也长知识了
回复
emhly123
2014年02月12日 10:00:12
33楼
楼主以后是不是先上个原理图
回复
yantinghui12
2014年02月14日 13:28:03
34楼
螺杆机组停机后,均压电磁阀会自动打开,防止机组转子倒转,而电磁阀均压高低压平衡后会自动关闭,油分内冷冻油可能存有少量氟利昂,温度的变化可能会使高压升高,故而造成高低压停机后会有些压差。
不对之处请老师赐教!
回复
ahkahk7788
2014年02月16日 13:00:04
35楼
可能膨胀阀堵塞造成回不了低压端
回复
新手学习交流
2014年03月08日 08:22:35
36楼
卸载控制回路
?
回复
lcg287927477
2014年03月09日 23:36:16
37楼
检查一下卸载控制回路
回复
yss321
2014年06月10日 15:28:14
38楼
谢谢以上有价值的评论,我会继续关注此贴