有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析
有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析
12楼
检查一下卸载控制回路,停机信号发出后应当压缩机先卸载,后停机,停机信号发出后供液电磁阀断电,可是压机没有卸载,造成吸气压力过低,因此存在压机跑油现象。
同意该观点
回复
13楼
检查一下卸载控制回路
回复
14楼
楼主以后是不是先上个原理图
回复
15楼
是不均压啊 还真不会
回复
16楼
大神呢。。
回复
17楼
按照制冷设备的配置来说;你不要认为设备停机后;高低压的压力应该均压;这个观点;是错误的;无论什么样的制冷设备;停机后;高压低压都不能均压;因为;只要设备上系统安装的电磁阀能够起到一定的作用;压力是不会平等的;螺杆机的噪音大;也有可能;因为是低温机组;设备进入低温后;假如低压过低;会有一点感觉不正常的噪音;你说的设备停机后;冷冻机油没有啦;这个问题;你要好好检查一下;因为;设备运行的时候;只要里面的油位能够正常;也算可以说是设备正常;低温盐水机组;尤其是螺杆机组;你千万要好好检查油位;必要的时候;你要注入一些混合辅佐剂;要帮做系统回油正常;谢谢;仅供产考
回复
18楼
挂霜关键问题是在电子膨胀阀,油分脏,缺氟,机组在运行的时候可能由有时看不见了,会引起螺杆缺油有叫声,说说而已
回复
19楼
系统问题相对应简单点,简单的办法自己画个系统图,假设推理排除就好了。
回复
20楼
即时调节压力阀门
回复
21楼
谢谢个位的解析,有什么新情况,我会继续跟帖,大家要有什么不同看法希望大家继续跟上
回复