有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析
有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析
2楼
是不是膨胀阀有问题,没有自动调节或者阻塞,氟利昂没法回去
回复
3楼
膨胀阀成45度挂白霜,压缩机停止状态压力不平衡和膨胀阀有关系吗?
回复
4楼
检查一下卸载控制回路,停机信号发出后应当压缩机先卸载,后停机,停机信号发出后供液电磁阀断电,可是压机没有卸载,造成吸气压力过低,因此存在压机跑油现象。
回复
5楼
检查电控方面的,一般是电磁阀
回复
6楼
检查一下卸载控制回路,停机信号发出后应当压缩机先卸载,后停机,停机信号发出后供液电磁阀断电,可是压机没有卸载,造成吸气压力过低,因此存在压机跑油现象。
同意该分析
回复
7楼
谢谢大家的解析,我会按上所说,去排查加载电磁阀,还有一点压缩机停机后,高低压不平衡,这是什么原因造成的那?机组是螺杆机。
回复
8楼
-18℃系统属于低温螺杆机,仁兄的是半封闭的吧、应该是外置油分的检查一下油冷却到压缩机主供油管路的电磁阀吧,顺便检查一下止逆阀。这里也讲不清楚有什么问题可以联系我QQ471574050
回复
9楼
电磁阀是不是关早了,
回复
10楼
我也一个什么都不懂的菜鸟,来看看只是为了学习,还有赚点土木币:lol
回复
11楼
我是来增加我的土木币的:P:P:P:P:P:P:P:P:P
回复