在污水处理中,消毒是重要的环节,主流的消毒方式有氯消毒、紫外线消毒,由于紫外线消毒对水中细菌和病毒拥有无可比拟的效果,且不产生任何消毒副产物,逐渐得到水处理界和广大用户的认可。在工程应用上应针对设计对象进行紫外线消毒系统的高集成度和模块化设计,结构简单,实现全自动运转,并采用高寿命的元件,以使维护和管理的工作量大大降低。 紫外线消毒系统的成功运行都取决于维护的频率和修理的简易程度。通过先进技术、优质生产,可以简化维修的要求。选用长寿命的紫外光灯管、可靠耐用的电子镇流器、优质灯架和有效的自动清洗技术,体现出省时、省钱、节能和维护简易的理想特征。
紫外线消毒系统的成功运行都取决于维护的频率和修理的简易程度。通过先进技术、优质生产,可以简化维修的要求。选用长寿命的紫外光灯管、可靠耐用的电子镇流器、优质灯架和有效的自动清洗技术,体现出省时、省钱、节能和维护简易的理想特征。
(1)灯管和镇流器的选用
灯管和镇流器对紫外线消毒效果非常重要,灯管和镇流器的结合以及采用的控制原理将决定紫外光系统的性能、运行成本及稳定性。系统的核心部分是紫外光灯。在耗电相同的情况下,好的紫外光灯发出的紫外光能是普通低压水银灯的四至五倍。这样就可以用更少的灯管,从而减少了设计运行费用,节省了运行维护费用,降低了安装成本。
另外,选用可变输出式电子镇流器,即镇流器可以根据流量和水质的变化调节光能输出。以保证整个系统运行的可靠性最大化。
(2)自动清洗系统
清洗环进行有效的特别设计,采取不间断操作方式,以防止石英管结垢,不影响消毒过程,保证紫外光能量最大限度地放射到水里,发挥杀菌消毒的作用。清洗频率根据污水特点自动调节,做到处于备用状态的灯管,也能保持清洁,随时可投入运行。使用气动和无扭力矩阵方式运行,即使在完全没有化学清洁剂的情况下也可以完全清洗灯管。
(3)选用自动化的剂量调节、监测及控制系统
紫外线消毒系统中微生物存活的程度取决于该微生物吸收到的紫外光剂量:紫外光的强度主要取决于以下三点:紫外线有效输出功率、石英套管的洁净程度、污水水质的透光率。
采用适时剂量调控的紫外线系统。这种技术以紫外线强度为基础,可对放射到微生物组织的紫外线剂量进行不间断监测和控制。它自动控制调节光强度,补偿因水质变化、灯管老化、灯管洁净度而受影响的光强度。
在紫外光灯模块组中设计安装紫外线感应器(探头),根据监测紫外光强度数据和污水流量(决定曝光时间)自动运行。为保证对紫外光强度的监测,采用可校验自动清洗紫外光强度感应器,具有紫外光波长选择性,并且符合操作稳定,使用寿命长的基本要求。
了解更多紫外线消毒知识,请登录石家庄同惠环保提供最新紫外线消毒器,紫外线消毒仪,紫外线杀菌器,水箱自洁消毒器,水箱消毒器资讯。