本帖最后由 elec2009 于 2013-3-27 20:26 编辑 一类高层住宅,塔楼地上部分消防电梯前室满足自然排烟,其地下部分消防电梯前室不满足自然排烟。请问地下部分消防电梯前室是否需要加压送风?如果需要,消防电梯可否不下地下室?如果这样,就不形成消防电梯前室。谢谢各位!

本帖最后由 elec2009 于 2013-3-27 20:26 编辑

一类高层住宅,塔楼地上部分消防电梯前室满足自然排烟,其地下部分消防电梯前室不满足自然排烟。
请问地下部分消防电梯前室是否需要加压送风?如果需要,消防电梯可否不下地下室?如果这样,就不形成消防电梯前室。谢谢各位!
免费打赏
elec2009
2013年03月27日 11:41:15
2楼
:D请求各位大神相助
回复
elec2009
2013年03月27日 20:15:52
3楼
每人帮忙解答:(
回复
bruce11
2013年03月28日 14:07:57
4楼
需要加压送风
消防电梯必须下地下室
回复
瑞瑞
2013年03月28日 15:11:14
5楼
塔楼高度有否超过100米?若没有,地上部分是可以考虑采用自然排烟的;消防电梯能否不通入地下室,这个要有建筑专业来解答,通常是不可以的。
回复
aionyu
2013年03月28日 19:28:39
6楼
这个不存在什么地下室是否电梯前室与否的问题,只要地下室的前室,就应该有排烟正压等措施设置~因为是疏散的第一个保障。
地上部分超过100米的住宅要机械送风,其他住宅考虑自然排烟~
回复
vk3001h
2013年03月28日 20:35:34
7楼
地板的概念是错误的。规范中并没有消防电梯必须下地下室的说法。这一点,建筑专业比我们暖通专业更清楚。原因么很简单:消防电梯是干什么用的?是为了消防员可以乘坐它(不消耗体力地)迅速登高达到起火楼层。这一点,你可以仔细看一看高规第6.3.1条的条文解释。消防电梯是为了登高用的,为什么要下地下室?!有什么必要?!必须下地下室的是消防电梯的基坑,不是消防电梯!
6楼的说法也有问题。“前室”这个概念仅仅针对防烟楼梯间和消防电梯,非消防电梯前面的小房间叫电梯厅,不叫前室。消防电梯的前室是干什么的?高规第6.3.3条的条文解释说的很明白: 发生火灾,为使消防队员在起火楼层有一个较为安全的地方,放置必要的消防器材,并能顺利地进行火灾扑救,因此,规定消防电梯应该设置前室。显然,非消防电梯的前厅是没有这个要求的。所以,如果消防电梯不下地下室,下地下室的只有普通电梯,那么它前面的小房间就不是“前室”,而是电梯厅。哪本规范都没有要求电梯厅必须设正压送风。
回复
zcq381
2013年12月05日 15:46:06
8楼
高!楼上解释很清楚了,规范的本意是消防电梯最好不下地下室,普通梯的电梯厅就不要考虑正压送风
回复
万艳是我老婆
2014年03月15日 21:59:46
9楼
vk3001h 发表于 2013-3-28 20:35 地板的概念是错误的。规范中并没有消防电梯必须下地下室的说法。这一点,建筑专业比我们暖通专业更清楚。原 …不知道你是不是建筑专业的,下地下室最好是消防电梯。图审意见
回复
复活的亡灵法师
2014年11月10日 20:01:59
10楼
看建施图,建筑把消防电梯拉到地下层,前面写着合用前室,那就应该设加压。没啥讲的。理论干不过实际。