这高层剪力墙布置不舒服求优化意见
雨季
雨季 Lv.11
2013年03月26日 14:46:54
只看楼主

做一个高层,剪力墙布了一下,感觉很不舒服,发上来大家讨论一下有什么优化意见,7度,三级剪力墙,红色为剪力墙,绿色为梁。还有另一个剪力墙方案http://bbs.co188.com/thread-8603449-1-1.html,希望大家给点意见。

做一个高层,剪力墙布了一下,感觉很不舒服,发上来大家讨论一下有什么优化意见,7度,三级剪力墙,红色为剪力墙,绿色为梁。
结果布置-Model.jpg
还有另一个剪力墙方案 http://bbs.co188.com/thread-8603449-1-1.html,希望大家给点意见。

结果布置-Model.jpg

免费打赏
wangfanbai
2013年03月26日 16:11:51
2楼
多高啊 这墙是真不少
回复
雨季
2013年03月26日 16:21:15
3楼
补充一下,18层 ,小户型,墙大多没有对齐,所以剪力墙感觉多
回复
dante_win
2013年03月26日 16:51:31
4楼
其实这种类型的住宅是最常见的,楼主模型的各项指标都计算一下看是否都满足规范要求,如果富余量大,那就有优化的空间 什么都没计算 就凭感觉是不科学的
回复
雨季
2013年03月27日 08:43:22
5楼
dante_win 发表于 2013-3-26 16:51 其实这种类型的住宅是最常见的,楼主模型的各项指标都计算一下看是否都满足规范要求,如果富余量大,那就有 …有道理,这是经过计算的,不过也不能单凭计算指标控制,下面是计算结果振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.3024 179.73 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08 2 1.1323 89.45 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 1.0184 176.06 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92 X方向最大层间位移角: 1/1353.(第 9层第 1塔)Y方向最大层间位移角: 1/1596.(第 13层第 1塔)X向刚重比 EJd/GH**2= 9.89 Y向刚重比 EJd/GH**2= 11.57
回复
雨季
2013年03月27日 08:59:35
6楼
结果布置-Model.jpg这是优化后的一版方案,黄色为改动部分,双虚线为暗梁,下面是结果
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.4125 179.88 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
2 1.1807 89.80 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.0460 177.21 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97

X方向最大层间位移角: 1/1223.(第 11层第 1塔)
Y方向最大层间位移角: 1/1553.(第 13层第 1塔)

X向刚重比 EJd/GH**2= 8.14
Y向刚重比 EJd/GH**2= 11.10


回复
haishixibanya99
2013年03月28日 09:15:18
7楼
肯动可以优化的,看看剪力墙壁率就懂了,
回复
chenxingbo
2013年03月28日 09:25:44
8楼
感觉剪力墙太多了,这样经济很不好,最好长的剪力墙布置短点
回复
yixiao2006
2013年03月28日 09:33:56
9楼
初步看剪力墙有点不尽合理,从satwe参数:
1、七度区住宅,周期基本上是0.1n,18层第一周期应该在1.8s左右,你的结果偏小,说明结构刚度偏大;
2、X方向最大层间位移角: 1/1223,满足规范限值,比1/1000偏小,也说明刚度偏大。
建议减小中间墙肢长度。

回复
laditsky
2013年03月28日 09:56:32
10楼
看着超不爽,才18层。剪力墙越多,地震力就越大
回复
雨季
2013年03月28日 11:13:12
11楼
上一版新的结果 结果布置-Model.jpg
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.4814 0.44 0.93 ( 0.93+0.00 ) 0.07
2 1.4132 90.48 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.1769 0.96 0.07 ( 0.07+0.00 ) 0.93

X方向最大层间位移角: 1/1156.(第 10层第 1塔)
Y方向最大层间位移角: 1/1256.(第 14层第 1塔)

X向刚重比 EJd/GH**2= 7.55
Y向刚重比 EJd/GH**2= 8.06
回复