如何如何计算污水紫外线消毒设备的消毒剂量?
tmalldy
tmalldy Lv.3
2013年03月26日 13:15:37
只看楼主

紫外线消毒是完全通过设备实现的,其最核心的紫外线灯管UV剂量下,不同紫外线消毒器提供的UV强度亦不同,对应的水力停留时间也就不相同,UV剂量的计算通常采用理论计算剂量法和生物验证剂量法,在实际应用中,需将两种方法联合使用,所有设备必须同时达到标准要求。随设备型号不同而不同。在同样的  ◎生物验证剂量法。这种方法是利用生物验证剂量确定灯管数量,步骤为:  (1)根据排放标准要求计算微生物灭活率;  (2)查“微生物灭活率——UV剂量”曲线确定所需要的UV剂量;

紫外线消毒是完全通过设备实现的,其最核心的紫外线灯管UV剂量下,不同紫外线消毒器提供的UV强度亦不同,对应的水力停留时间也就不相同,UV剂量的计算通常采用理论计算剂量法和生物验证剂量法,在实际应用中,需将两种方法联合使用,所有设备必须同时达到标准要求。随设备型号不同而不同。在同样的  ◎生物验证剂量法。这种方法是利用生物验证剂量确定灯管数量,步骤为:
  (1)根据排放标准要求计算微生物灭活率;
  (2)查“微生物灭活率——UV剂量”曲线确定所需要的UV剂量;
  (3)查“消毒反应器流量——UV剂量”曲线确定每支紫外灯管的处理水量;
  (4)UV消毒系统总处理能力除以每支紫外灯管的处理水量得到整个系统需要的最少的紫外灯管数量;
  (5)根据模块化的要求,对灯管数量向上取整。
  ◎理论计算剂量。美国环保署在其1986年发布的《城市污水消毒设计手册》中较详细地叙述了污水紫外光消毒系统的设计,目前实际使用较广的是1992年发布的配套软件UVDIS 3.1版。利用该软件可以非常方便的计算出明渠式低压紫外消毒系统整个反应器内的平均紫外光强度,然后乘以污水接受的照射时间,即得到消毒反应器的理论计算剂量。
  该方法在计算消毒反应器的UV平均强度时,需输入如下参数:灯管的UVC输出强度;灯管排列方式;灯管电弧长;石英套管外径;灯管轴线间距;石英套管透光率;石英套管结垢系数;污水透光率;灯管老化系数和。任何一个参数的变化都会改变平均强度值。
  在污水紫外线设备设计时,按以下步骤确定灯管数量:
  (1)根据消毒系统进口微生物浓度和排放标准要求计算微生物灭活率;
  (2)查“微生物灭活率——UV理论计算剂量”曲线确定所需要的最低UV理论剂量;
  (3)采用以上技术参数和计算过程,改变灯管数量,验算UV理论计算剂量,直至满足最低UV理论计算剂量的要求。
免费打赏
yxq3719
2014年11月11日 16:28:04
2楼
UVDIS 3.1版在哪能找到啊

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开