求助,断路器端子小,要外引铜排接线,该怎么做
syg1986
syg1986 Lv.3
2013年03月26日 10:33:20
来自于断路器
只看楼主

求助各位: 现场接线时发现250A断路器进线端子太小,185mm2的电缆铜鼻根本接不上去。现在要做外引铜排,以前没做过这种,请问各位这个有什么好的建议吗 ?

求助各位: 现场接线时发现250A断路器进线端子太小,185mm2的电缆铜鼻根本接不上去。现在要做外引铜排,以前没做过这种,请问各位这个有什么好的建议吗 ?
250A.jpg

250A.jpg

免费打赏
lepingluoluo
2013年04月12日 15:25:03
12楼
hewwinsh 发表于 2013-4-8 20:57 MCCB都有标准扩展端子附件,选个spreader,加个相间隔板或shield就可以了 同意 应该是有扩展端子的 引出来就好了
回复
li1262535317
2013年04月12日 17:27:16
13楼
syg1986 发表于 2013-3-26 15:24 现场试了一下,95mm2的电缆铜鼻都塞不下,没办法啊。把铜铝皮头的两边多余的部分用磨光机磨掉!
回复
额的神
2013年05月03日 10:59:49
14楼
关注ing
关注ing
回复
jacksonf
2013年05月13日 21:29:26
15楼
这个问题很好解决嘛 用铜排做一段开关端头 可以做100mm长 b相可以在折40mm的直角

把3相的电气间隙加大 这样又安全又好接电缆
回复
zqcgxg
2013年05月19日 10:57:40
16楼
有的开关有400/250A,或250/250A,如遇这种情况,就安装架壳电流400型的250A空开。不然接线时要加铜排连接,很麻烦。
回复