求助各位: 现场接线时发现250A断路器进线端子太小,185mm2的电缆铜鼻根本接不上去。现在要做外引铜排,以前没做过这种,请问各位这个有什么好的建议吗 ?
求助各位: 现场接线时发现250A断路器进线端子太小,185mm2的电缆铜鼻根本接不上去。现在要做外引铜排,以前没做过这种,请问各位这个有什么好的建议吗 ?
2楼
250A断路器最大允许通过电流为250A,采用185mm2的电缆显然浪费,所以只要去除几股多余芯线就行了,根本不用做外引铜排。
回复
3楼
hzhsj 发表于 2013-3-26 12:24 250A断路器最大允许通过电流为250A,采用185mm2的电缆显然浪费,所以只要去除几股多余芯线就行了,根本不用 …现场试了一下,95mm2的电缆铜鼻都塞不下,没办法啊。
回复
4楼
做铜排搭接出来,AC相两边撇开,长一些,用低压绝缘子支撑一下,下面就可以搭接电缆了。千万别学沙发的办法,人工抽铜丝,作坊式工艺,上不了台面的。
回复
5楼
同意楼上意见,其实电缆选大有其他原因的,不能单纯的看载流量。
回复
6楼
dylan3940 发表于 2013-3-26 17:08 做铜排搭接出来,AC相两边撇开,长一些,用低压绝缘子支撑一下,下面就可以搭接电缆了。千万别学沙发的办法 …十分感谢,等做好了上个图给大家看看。
回复
7楼
HEHE,学习了
回复
8楼
楼主可能使用的是DT型铜鼻子,DT型铜鼻子的接触面积一般比较大,应该可以选用SC型的铜鼻子代替,不影响使用。:)
回复
9楼
MCCB都有标准扩展端子附件,选个spreader,加个相间隔板或shield就可以了
回复
10楼
用sc系列铜鼻子或把铜鼻子磨一下
回复
11楼
hewwinsh 发表于 2013-4-8 20:57 MCCB都有标准扩展端子附件,选个spreader,加个相间隔板或shield就可以了
同意 应该是有扩展端子的
回复