对于钢与混凝土组合梁,由于(工字)钢与混凝土之间存在着剪力,因此必须设置抗剪连接件,可以采用栓钉、槽钢、及弯筋连接件,并且《钢结构设计规范》GB50017-2003中第11.3.1条中给出了计算公式。 对于型钢混凝土结构,根据《高层建筑混凝土结构设计技术规程》JGJ3-2002: 11.3.1 型钢混凝土梁应满足下列构造要求:7 型钢混凝土悬臂梁自由端的纵向受力钢筋应设置专门的锚固件,型钢梁的自由端上宜设置栓钉。
对于钢与混凝土组合梁,由于(工字)钢与混凝土之间存在着剪力,因此必须设置抗剪连接件,可以采用栓钉、槽钢、及弯筋连接件,并且《钢结构设计规范》GB50017-2003中第11.3.1条中给出了计算公式。
对于型钢混凝土结构,根据《高层建筑混凝土结构设计技术规程》JGJ3-2002:
11.3.1 型钢混凝土梁应满足下列构造要求:7 型钢混凝土悬臂梁自由端的纵向受力钢筋应设置专门的锚固件,型钢梁的自由端上宜设置栓钉。
11.3.5 型钢混凝土柱应满足下列构造要求:6 位于底部加强部位、房屋顶层以及型钢混凝土与钢筋混凝土交接层的型钢混凝土柱宜设置栓钉,型钢截面为箱形的柱子也宜设置栓钉,竖向及水平栓钉间距均不宜大于250mm。
对于型钢混凝土结构设置栓钉,型钢和混凝土共同作用如何保证,如果单纯的靠型钢和混凝土的接触,握裹力会不足,导致无法实现共同作用,一般都加锚钉实现。这个属于一般构造措施,那么用钢筋来代替栓钉可不可以?
一般上大家施工中都是采用什么的?希望大家讨论一下?