钢与混凝土组合梁和型钢混凝土连接件如何布置
fionatao
fionatao Lv.4
2013年03月26日 10:19:39
只看楼主

对于钢与混凝土组合梁,由于(工字)钢与混凝土之间存在着剪力,因此必须设置抗剪连接件,可以采用栓钉、槽钢、及弯筋连接件,并且《钢结构设计规范》GB50017-2003中第11.3.1条中给出了计算公式。 对于型钢混凝土结构,根据《高层建筑混凝土结构设计技术规程》JGJ3-2002: 11.3.1 型钢混凝土梁应满足下列构造要求:7 型钢混凝土悬臂梁自由端的纵向受力钢筋应设置专门的锚固件,型钢梁的自由端上宜设置栓钉。



对于钢与混凝土组合梁,由于(工字)钢与混凝土之间存在着剪力,因此必须设置抗剪连接件,可以采用栓钉、槽钢、及弯筋连接件,并且《钢结构设计规范》GB50017-2003中第11.3.1条中给出了计算公式。
对于型钢混凝土结构,根据《高层建筑混凝土结构设计技术规程》JGJ3-2002:
11.3.1 型钢混凝土梁应满足下列构造要求:7 型钢混凝土悬臂梁自由端的纵向受力钢筋应设置专门的锚固件,型钢梁的自由端上宜设置栓钉。
11.3.5 型钢混凝土柱应满足下列构造要求:6 位于底部加强部位、房屋顶层以及型钢混凝土与钢筋混凝土交接层的型钢混凝土柱宜设置栓钉,型钢截面为箱形的柱子也宜设置栓钉,竖向及水平栓钉间距均不宜大于250mm。
对于型钢混凝土结构设置栓钉,型钢和混凝土共同作用如何保证,如果单纯的靠型钢和混凝土的接触,握裹力会不足,导致无法实现共同作用,一般都加锚钉实现。这个属于一般构造措施,那么用钢筋来代替栓钉可不可以?
一般上大家施工中都是采用什么的?希望大家讨论一下?
wva525
2013年03月26日 10:45:04
2楼
可以采用钢筋,但要和型钢翼缘焊接,但要做成弯起钢筋的形状,也挺麻烦的,和钢结构连接是焊接,和混凝土连接是锚固。
回复
天涯居士
2013年03月27日 08:05:16
3楼
这个问题可以讨论一下。
回复
zhaojie123com
2013年03月28日 11:42:31
4楼
应该可以,同意一楼
回复
zyb15023265759
2013年03月28日 14:37:43
5楼
路过学习一下
回复
fyt9801
2013年03月28日 14:45:50
6楼
型钢混凝土结构,主梁为砼,次梁为钢次梁,主要用于工业厂房比较多,电厂主厂房主要是这种结构,钢次梁端头焊钢筋锚固到砼主梁里面,钢次梁上面要焊剪力件,一般楼板是压型钢板底模楼板,要焊栓钉。
回复
fyt9801
2013年03月28日 14:48:00
7楼
钢次梁锚固处砼主梁还要加弯起筋,箍筋加密
回复
凯旋新城
2013年03月31日 22:06:37
9楼
路过,学习学习:lol:lol
回复
kangcm
2013年04月01日 21:00:08
10楼
谢谢=学习了
回复
lsj740327
2013年04月02日 12:48:24
11楼
很好 学习了
回复
njjeremy
2013年04月02日 14:41:39
12楼
学习了学习了
回复

相关推荐

APP内打开