新手绝菜问题:关于过梁
breakenmoon
2004年11月11日 10:58:09
来自于砖混结构
只看楼主

过梁上面有主梁的时候.它的荷载怎么计算?说的详细些.配筋是不是会很大?谢谢

过梁上面有主梁的时候.它的荷载怎么计算?

说的详细些.

配筋是不是会很大?

谢谢
免费打赏
xiangtao8888
2004年11月12日 12:53:32
12楼
附加横向钢筋 由集中荷载计算附加横向钢筋(箍筋、吊筋)、或由附加横向钢筋计算所能承担的集中荷载。

梁内折角配筋 计算梁的内折角处于受拉区时,需要增设的箍筋面积、规格及范围。

局部受压验算 计算各种位置、不同截面形式等条件下的配置间接钢筋(方格网式、螺旋式)或素混凝土的局部受压承载力。可自动判断受压区域、确定间接钢筋的根数、直径、间距。

牛腿 计算牛腿的裂缝控制要求、纵向受力钢筋、水平箍筋、弯起钢筋面积及构造要求等。

预埋件 计算由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件。可自动计算锚筋根数、直径及锚板厚度等构造要求。

正截面承载力计算 计算矩形、圆形、环形截面的正截面受压或受拉构件的配筋。可考虑两个方向不同的计算长度。

地基基础

地基承载力 可对地基承载力标准值进行深宽修正,给出设计值。

独立基础 柱下扩展基础的面积、冲切、剪切、抗弯验算,也可以由程序自动计算,输出的详细计算结果。提供外接程序接口。

独立承台 柱下独立承台的体积、冲切、剪切、抗弯、局压验算,也可以由程序自动计算,输出的详细计算结果。提供外接程序接口。

基础沉降计算 按规范分层总和法计算独立基础的沉降。可根据基础的位置自动选取勘探孔进行计算。

软弱下卧层验算 当地基受力层范围内有软弱下卧层时,矩形、条形基础的地基承载力验算。

挡土墙主动土压力 挡土墙主动土压力 Ea 计算。

Quk统计 根据《建筑桩基规范》(JGJ 94-94)附录 C 第 C.0.11 条,由单桩竖向极限承载力实测值,确定单桩竖向极限承载力标准值 Quk。

单桩竖向承载力 按地质勘探报告土参数计算单桩竖向承载力设计值。

桩水平承载力 根据《建筑桩基规范》(JGJ 94-94)公式(5.4.2-1)、(5.4.2-2)计算灌注桩、预制桩单桩水平承载力设计值。

桩身强度 桩身混凝土强度的验算。

常用工具

荷载效应组合 根据永久荷载、可变荷载、风荷载、地震作用等各工况的内力标准值,计算框架梁、框架柱等构件荷载效应的基本组合、标准组合及准永久组合,并可进行多柱合并计算。提供外接程序接口 。

砌体的计算指标 计算各类砌体的轴心抗压、轴心受拉、弯曲受拉和受剪强度设计值,计算各类砌体的弹性模量、剪变模量、线膨胀系数、收缩系数及摩擦系数。

钢筋锚固连接 实时计算并显示多种直径的钢筋在抗震、机械锚固等不同条件下抗拉、抗压的锚固、连接长度。

柱加密区箍筋 根据轴向压力设计值、轴压比、最小配箍特征值、体积配箍率、实配箍筋等条件,指定计算最小配箍特征值、体积配箍率、实配箍筋等。

梁实配纵筋 由钢筋配筋面积选出符合条件的实配纵筋方案。提供外接程序的辅助功能,可以读取 SATWE、TBSA 计算结果,计算出配筋方案的裂缝宽度。

风荷载 计算多层建筑、高层建筑(框架、框-剪、剪力墙结构、钢结构、砌体结构)、玻璃幕墙的风荷载。

抗震设防 依据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)附录 A 查询我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组。

抗震等级 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)确定多层和高层钢筋混凝土房屋的抗震等级。

墙体稳定计算 根据剪力墙的抗震等级、部位、层高、墙肢的支承条件、无支长度等确定剪力墙截面最小厚度,进行不满足要求的墙体稳定计算。

速查手册 结构设计中常用的资料、规范规程部分章节。

旧规范

基本构件 弯矩、剪力、弯剪扭构件、双向板、连续梁、梁板式楼梯、裂缝宽度、挠度换算等。

地基基础 独立基础、独立承台、主动土压力。

总体信息转换 读取 TBSA、TAT、SATWE 总体信息,然后解释参数意义,便于校对、审核。

基本烈度值 可以查出全国两千多个市县的基本烈度值,是否考虑远震,以及是否为全国重点抗震城市 。
回复
jj1020
2004年11月12日 19:55:27
13楼
一点拙见:
一般的结构应该尽量避免主梁直接搭在过梁上面,如果实在没办法避免的时候,在计算过梁的时候,应该注意以下:
1.梁的高度:这时候的过梁高度,应该按照计算确定,而不是按照普通过梁截面高度,这时候应该和建筑协调,看一下建筑允许高度,再确定过梁高度。
2.梁的配筋:过梁由于跨度一般都不大,实际梁底配筋都不是很大,但是由于构件剪力比较大,配置的箍筋结果会比较大,通常都需要加密,如果主梁荷载太大,还要考虑过梁内设置吊筋。
3.考虑梁的裂缝!
回复
tang88
2004年11月29日 19:51:17
14楼
不会吧,你可以看一下规范,那里面很清楚的
回复
huangn
2004年12月02日 15:11:38
15楼
13楼意见很正确。
不过一般还是尽量避免窗上有主梁,不利受力,且不好看。
回复
xjgqs
2004年12月02日 19:21:04
16楼
同意13楼意见
回复
xjgqs
2004年12月02日 19:21:10
17楼
同意13楼意见
回复
default007
2004年12月03日 08:47:52
18楼
过梁上有主梁,主要看它们之间的间距了了,这个规范上有说明。
回复
mxk56
2004年12月04日 00:05:11
19楼
工业厂房的门窗不是经常开在梁下吗?
这是没法避免的了?过梁上方还有墙,过梁怎么处理?
回复
kongqi
2004年12月06日 00:13:35
20楼
过梁上边有墙是很自然的事,只要搞清荷载是如何传递,不落下荷载考虑好过梁的强度及刚度,就可以了,荷载小时一般不必考虑刚度!
回复
autocadboy
2004年12月16日 10:56:38
21楼
砖混结构里哪来的主梁?如果是主梁的话,那梁上的荷载应该传到两边的柱子上,怎么能传到过梁上,过梁上只考虑两者之间的砌体即可