请教循环水管问题
csepdi.
csepdi. Lv.3
2013年03月25日 15:50:10
只看楼主

冷却塔放在屋顶,距离底部循泵(地下室内)约40m,循泵负责给溴化锂机组(共4台,单台冷却水量1200t,安置地下室内)供应开式冷却水,水量大约4800t/h,按照建规,干管可采用2.5-3m流速,保守一点,我采用DN900,V=2.6M/S,进入溴化锂机组的冷却水,按照建规,进水管是否依然采用 V=2.6M/S,出水采用V=1.5-2M/S? 这样有无问题,请各位评论一下,谢谢

冷却塔放在屋顶,距离底部循泵(地下室内)约40m,循泵负责给溴化锂机组(共4台,单台冷却水量1200t,安置地下室内)供应开式冷却水,水量大约4800t/h,按照建规,干管可采用2.5-3m流速,保守一点,我采用DN900,V=2.6M/S,进入溴化锂机组的冷却水,按照建规,进水管是否依然采用 V=2.6M/S,出水采用V=1.5-2M/S? 这样有无问题,请各位评论一下,谢谢
免费打赏
highair2006
2013年03月28日 10:43:29
2楼
不太清楚阁下的用意,进水采用2.6m/s配管,为何出水要用1.5~2m/s配管?理论上并无不可,不过就是出水管径变大罢了!
回复
chachababy
2013年04月01日 13:32:12
3楼
通常为了考虑水泵汽蚀余量的问题,都是放大进水管管径减少回水阻力,为什么要把供水管放大管径呢。另外,4台水泵并联衰减有点厉害,而且牵扯4台主机的流量分配。建筑允许可以昨成两台一套系统。
回复

相关推荐

APP内打开