消防电梯和普通电梯 设计配线上有什么区别吗
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年03月25日 14:00:30
只看楼主

我看系统图上没什么本质区别呀!设计配电上也都一样,那为什么要区分消防电梯和普通电梯吗?在我理解是消防电梯在发生火灾时可以用,普通电梯不行,但从设计图纸中并没出消防电梯设计有什么独特之处

3.jpg

2.jpg

我看系统图上没什么本质区别呀!设计配电上也都一样,那为什么要区分消防电梯和普通电梯吗?

在我理解是消防电梯在发生火灾时可以用,普通电梯不行,但从设计图纸中并没出消防电梯设计有什么独特之处

3.jpg


2.jpg

免费打赏
liushibao2013
2013年03月26日 13:40:14
12楼
《民用建筑电气设计规范》
13.4.9
非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
2.火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。

楼主的图,我怎么看不到,一直显示打不开。。。
回复
malinlinwudi
2013年03月26日 15:23:43
13楼
消防电梯和客梯的电源应该分别由不同回路引来。另外客梯使用阻燃电缆,消防电梯使用耐火电缆。
回复
爽歪歪
2013年03月26日 15:26:11
14楼
觉得应该分开供电(放射式供电),不应该两路干线带动两个箱子,毕竟发生火灾的时候,非消防电源是要断电的,(普通客梯就会断电)~
回复
qyfei
2013年03月27日 10:35:55
15楼
pittwu 发表于 2013-3-26 11:23 1.这个图是错的,有提高普通电梯负荷等级问题;2.消防、非消防应分开供电;3.此图普通电梯火灾时无法切 …兄弟正解,另外配线也是有问题的
回复
dianqipanli
2013年03月27日 23:17:00
16楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-3-27 23:20 编辑

《民用建筑电气设计规范》
13.9.11
当12-18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。
回复
京亨顺
2013年03月27日 23:45:45
17楼
qyfei 发表于 2013-3-27 10:35 兄弟正解,另外配线也是有问题的说的对 赞同
回复
dodo1988
2013年03月28日 10:50:49
18楼
这图有问题,消防和非消防电源要分开,其次消防电梯的电缆需要耐火,而非消防电梯不需要耐火
回复
rk1986
2013年03月28日 11:31:38
19楼
应该加一个消防的信号线 然后再加一个接触器!
回复
hktk2012
2013年04月08日 12:27:46
20楼
学习。。。
回复
后阿拉蕾
2015年06月15日 11:51:52
21楼
a785985616 发表于 2013-3-25 14:21 首先,消防电梯电缆和普通客梯不一样,一般耐火等级高,然后,系统图上面是配电图,电梯还有自己的控制箱消防电梯箱自己的控制箱在算量的时候算吗?
回复