消防电梯和普通电梯 设计配线上有什么区别吗
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年03月25日 14:00:30
只看楼主

我看系统图上没什么本质区别呀!设计配电上也都一样,那为什么要区分消防电梯和普通电梯吗?在我理解是消防电梯在发生火灾时可以用,普通电梯不行,但从设计图纸中并没出消防电梯设计有什么独特之处

3.jpg

2.jpg

我看系统图上没什么本质区别呀!设计配电上也都一样,那为什么要区分消防电梯和普通电梯吗?

在我理解是消防电梯在发生火灾时可以用,普通电梯不行,但从设计图纸中并没出消防电梯设计有什么独特之处

3.jpg


2.jpg

免费打赏
刘卿强
2015年08月19日 14:02:47
22楼
7.3.8 消防电梯应符合下列规定:

1 应能每层停靠;
2 电梯的载重量不应小于800kg;
3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
回复
刘卿强
2015年08月19日 14:03:36
23楼
10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。
回复
刘卿强
2015年08月19日 14:05:28
24楼
《民规》13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。
回复
巴亚
2015年08月20日 09:16:04
25楼
我中来学习的
回复
lingyun2015
2015年08月21日 14:10:12
26楼
消防和非消防应该分开
回复

相关推荐

APP内打开