我看系统图上没什么本质区别呀!设计配电上也都一样,那为什么要区分消防电梯和普通电梯吗?在我理解是消防电梯在发生火灾时可以用,普通电梯不行,但从设计图纸中并没出消防电梯设计有什么独特之处
我看系统图上没什么本质区别呀!设计配电上也都一样,那为什么要区分消防电梯和普通电梯吗?
在我理解是消防电梯在发生火灾时可以用,普通电梯不行,但从设计图纸中并没出消防电梯设计有什么独特之处
2楼
普通客梯要做非消防电源切断(消防联动),所有电梯都要归首层并开门(消防联动)
回复
3楼
dujie312 发表于 2013-3-25 14:11 普通客梯要做非消防电源切断(消防联动),所有电梯都要归首层并开门(消防联动)那这张电气施工图看不出消防联动的任何东西的吗?
回复
4楼
首先,消防电梯电缆和普通客梯不一样,一般耐火等级高,然后,系统图上面是配电图,电梯还有自己的控制箱
回复
5楼
《民用建筑电气设计规范》
13.4.9
非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
2.火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。
至于电梯迫降,由消防模块在电梯控制柜中实现。非消防电源切除可以在电源箱或者控制箱内实现。
上面的图已注明要配合做好消防联动。
回复
6楼
还是有区别的,有的审图要求电梯控制柜前端断路器却别是否热磁脱扣,一般设计的时候比如说用常熟的开关就一个是3200,一个是3300,其实说这个开关用作保护线路用也说得通,。
回复
7楼
学习中。。
回复
8楼
都是牛人们,学习了啊
回复
9楼
规定上面的要求是什么啊?
回复
10楼
1.这个图是错的,有提高普通电梯负荷等级问题;
2.消防、非消防应分开供电;
3.此图普通电梯火灾时无法切除,隔离开关不具此功能。
回复
11楼
pittwu 发表于 2013-3-26 11:23 1.这个图是错的,有提高普通电梯负荷等级问题;2.消防、非消防应分开供电;3.此图普通电梯火灾时无法切 …请提供下正确的系统图