喷淋水箱高度问题
gps200007
gps200007 Lv.2
2004年11月11日 10:52:25
只看楼主

喷淋规范10.3.1规定消防水箱供水应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度,那么确定水箱高度时是否要象确定水泵扬程那样沿程损失、局部水头损失的一路算下来,那样的话,水箱最少要高于最不利喷头三四十米,可能所有工程都要在加水箱的同时再需配消防增加稳压装置了。如果按《建筑设备专业设计技术措施》中4.7.4.8条,高位消防水箱高于最不利点喷头5m以可以,如果这样在实际喷水灭火过程中考虑水头损失的话,最不利点喷头的最小工作压力肯定是小于0.05Mpa的,

喷淋规范10.3.1规定消防水箱供水应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度,
那么确定水箱高度时是否要象确定水泵扬程那样沿程损失、局部水头损失的一路算下来,那样的话,水箱最少要高于最不利喷头三四十米,可能所有工程都要在加水箱的同时再需配消防增加稳压装置了。如果按《建筑设备专业设计技术措施》中4.7.4.8条,高位消防水箱高于最不利点喷头5m以可以,如果这样在实际喷水灭火过程中考虑水头损失的话,最不利点喷头的最小工作压力肯定是小于0.05Mpa的,
到底计算水箱高度时,是保证最不利喷头的静水压5米还是动水压5米。
sxlhm
2004年11月11日 11:05:13
2楼
保证最不利喷头的静水压5米
回复
tuoniao1974
2004年11月11日 11:16:28
3楼
应该是出水压头吧?
回复
gps200007
2004年11月15日 16:06:26
4楼
为什么没人帮忙?
现正做一地上六层,地下一层的住宅楼,地下室需做喷淋,市政压力0.20MPa,市政压力肯定是不能满足消防要求的,所以考虑设了消防水池和泵房,但是消防水箱高度问题没定,如果是按5M的静压来定水箱高度,能否把市政管道接至喷淋系统报警阀前,这样的话水压和水量不是比设一高位消防水箱更有效?
回复
tcwhx
2004年11月15日 17:26:33
5楼

我觉得是:
保证最不利喷头的静水压5米

回复
nicky16888
2004年11月15日 17:36:03
6楼
应该是最不利点的静压5米。
回复
you-zi-ru-feng
2004年11月15日 21:23:59
7楼
规范明确说是“系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mpa”。工作压力即动水压力。水箱高度不够的话,则在一般在屋顶设置增压设备,因为设在屋顶则稳压泵和气压罐工作的压力小,造价和运行费用低。
回复

相关推荐

APP内打开