关于对涉嫌使用不合格海砂生产的预拌混凝土工程项目氯离子含量检测报告不具有法定代表性的说明 国家认监委/深圳市政府/住建局/市场监管局: 深圳住建局2013 年 3月22日公布的检测结果,因为其代表性不足,不能反映工程项目混凝土氯离子含量的真实情况,而应依法确定为虚假报告。 取样部位未能包括处于最不利环境的混凝土结构部位: ——处于干湿交替环境(Ⅰ—C)中的地下室外墙混凝土结构,混凝土中氯离子最大含量0.15%;
关于对涉嫌使用不合格海砂生产的预拌混凝土工程项目氯离子含量检测报告不具有法定代表性的说明
国家认监委/深圳市政府/住建局/市场监管局:
深圳住建局2013 年 3月22日公布的检测结果,因为其代表性不足,不能反映工程项目混凝土氯离子含量的真实情况,而应依法确定为虚假报告。
取样部位未能包括处于最不利环境的混凝土结构部位:
——处于干湿交替环境(Ⅰ—C)中的地下室外墙混凝土结构,混凝土中氯离子最大含量0.15%;
——处于干湿交替环境(Ⅰ—C)中的厨房/卫生间混凝土结构,混凝土中氯离子最大含量0.15%;
——处于汽车尾气类大气污染环境(Ⅴ—C)中的地下车库混凝土结构,混凝土中氯离子最大含量0.15%;
——处于涨潮岸线以外100~300米内的陆上室外海洋氯化物环境(Ⅲ—D)中的建筑物外墙混凝土结构,混凝土中氯离子最大含量0.10%;
——离涨潮岸线100米以内,低于海平面以上15米的陆上室外海洋氯化物环境(Ⅲ—E)中的建筑物外墙混凝土结构,混凝土中氯离子最大含量0.10%;
住建局发布的检测数据为0.036%~0.164%。
请国家认监委/市场监督管理局依法判定上述检测报告为虚假报告;
请住建局依法收回上述检测报告;
请深圳市政府委托权威第三方检测机构对有关工程进行检测。
6个工程项目混凝土中氯离子含量检验结果
序号
|
工程名称
|
工程部位
|
标准要求(GB/T50476-2008)
|
氯离子含量
实测值(%)
|
结果判定
|
|
环境作用等级
|
氯离子含量(%)
|
|||||
1
|
龙圣堡花园I 期
|
2栋F座五层构造柱
|
I-A
|
≤0.3
|
0.137
|
符合标准要求
|
2栋F座五层构造柱
|
0.162
|
符合标准要求
|
||||
2
|
地铁5号线塘朗车辆段上盖保障性住房
|
B区14号楼15层墙
|
I-A
|
≤0.3
|
0.049
|
符合标准要求
|
B区14号楼15层墙
|
0.049
|
符合标准要求
|
||||
3
|
宝能桔钓沙酒店一期
|
地下室一层梁
|
I-B
|
≤0.2
|
0.118
|
符合标准要求
|
地下室一层梁
|
0.108
|
符合标准要求
|
||||
4
|
颂德公园
|
1号楼B栋首层内墙
|
I-A
|
≤0.3
|
0.039
|
符合标准要求
|
1号楼B栋首层外墙
|
I-B
|
≤0.2
|
0.036
|
符合标准要求
|
||
5
|
平安金融中心
|
地下3层剪力墙
|
I-A
|
≤0.3
|
0.064
|
符合标准要求
|
地下3层柱
|
0.064
|
符合标准要求
|
||||
6
|
嘉御豪园
|
3栋半地下室柱
|
I-A
|
≤0.3
|
0.097
|
符合标准要求
|
8栋半地下室柱
|
0.099
|
符合标准要求
|